各位老师,大家好!本公司目前更换的初效压差初始值在45左右,中效初始值在160左右,各位老师认为我的初效和中效压差计应该选择什么范围内的量程?有没有什么依据?我想选择初效0-150pa的量程。中效0-500pa的量程,不知道老师们有没有更好的意见,谢谢,请多多指教。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-9 08:26:11 | 显示全部楼层
1.量程的选择首先应该满足你的压差检测范围,一般过滤袋的更换终阻力是初阻力的1.5-2倍,这样可以大概估计出你的使用范围。
2.日常运行时你的监控措施是什么,如果涉及读取具体数值的还要考虑表的精度能不能满足你的读数要求,这个属于日常管理范畴。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-9 08:34:53 | 显示全部楼层
最主要的是你的压差表的量程要满足初始压差的两倍的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-9 08:58:29 | 显示全部楼层
终效是初效的二倍,哪里有文件支持?普通的压差表量程有 0-60   0-125   0-250   0-500      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-9 08:58:33 | 显示全部楼层
满足你的初阻力的2倍即可。