蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2336|回复: 13
收起左侧

[空调系统] 空调送风问题

[复制链接]
发表于 2019-3-5 14:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一组空调送出去的风量,为什么单个房间风量很小,不是高效问题,不是风阀问题,求教大神
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-5 14:19:19 | 显示全部楼层
实际测试过么?比如较小的房间设计风量300测试出风量也就150大概是这个意思么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-3-5 14:28:03 | 显示全部楼层
送风机频率不够,风量不够;风管漏,有风量损失。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-5 15:00:26 | 显示全部楼层
风机压头不够
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-5 16:12:20 | 显示全部楼层
房间是不是位于送风最远端?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-5 16:49:32 | 显示全部楼层
什么异常问题都没有的话,是不是风管做细了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-5 17:17:40 | 显示全部楼层
如果一切都正常,考虑是不是房间压力太大了,风送不过来?当然房间压力大,原因很多种了,像送风机小,风机频率小,回风小,其他房间压差大等,得你自己分析。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-6 09:16:52 | 显示全部楼层
空调过滤器了,风也送不下去
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-7 17:17:29 | 显示全部楼层
是不是回风不行,回风回不去,新风进不来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-12 15:30:34 | 显示全部楼层
这个房间处于最末端,风管漏风,风阀开度没有等同刻度值,或者风机总风量不足
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-17 16:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
风量平衡没做好吧,到那里风量不够了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-3 14:14:05 | 显示全部楼层
总送风量够吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-26 12:45:17 | 显示全部楼层
风压小或者沿程阻力太大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-29 10:23:01 | 显示全部楼层
celetd 发表于 2019-3-5 17:17
如果一切都正常,考虑是不是房间压力太大了,风送不过来?当然房间压力大,原因很多种了,像送风机小,风机 ...

支持楼主的说法,也有可能是施工出问题了,风管管径小、漏风、送风口小等等,需要仔细检查。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-1 21:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。