13199668878 发表于 2019-03-01 08:26 您说的风机更换后风量明显变大,还是要最终检测并计算下实际的换气次数,D级不低于15次,B级不低于25次。 如果换气次数大于25啦都,个人觉得没必要,浪费。调整风机的费用远不如继续使用日常产生的费用要多。
冰心一片 发表于 2019-03-04 10:02 D级区换气次数,如果纯粹考虑洁净度,很少超过20次/h。组合空调机组的风机是变频控制的,总风量太大首选变频调节风机电机转速,如此可以节省很多运行耗电。其次才是调节风阀