  [复制链接]
 楼主| 发表于 2019-2-16 09:19:34 | 显示全部楼层
包子78 发表于 2019-2-15 15:00
原因有4个:
1.加入的洁净蒸汽要干的(也就是不能有冷凝水)
2.空调加湿段要有大空间能充分混合加入的 ...

另外加湿段空间也不够大。尤其洁净蒸汽系统停下来再启动时候,加湿段会直接喷水出来
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-16 09:22:33 | 显示全部楼层
successzhao 发表于 2019-2-13 09:58
除了工艺要求,人员舒适也要保证一定的湿度。
对你的问题,可能的办法有:
1. 加湿前汽水分离,排掉凝结 ...

用的是一款思探得的干蒸汽加湿器,本身带有汽水分离器。每次洁净蒸汽系统停下来再启动时候,加湿段会直接喷水出来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-16 10:18:02 | 显示全部楼层
斯探德加湿器应该没有什么问题,看看疏水阀是不是不起作用了。另外高效过滤器应该在风管的末端,怎么会在空调机组箱体内?高效过滤器一旦被淋湿了,送风量肯定会受到影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-16 10:46:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-18 09:03:02 | 显示全部楼层
lengyuehan7 发表于 2019-2-16 09:22
用的是一款思探得的干蒸汽加湿器,本身带有汽水分离器。每次洁净蒸汽系统停下来再启动时候,加湿段会直接 ...

这样的话,原因应该是因为热管产生大量的凝结水,正好这边有出口,就跑出来了。但一般洁净蒸汽管道的支管都是上翻的。
有两个可能方法:
1. 洁净蒸汽管道末端(非用点)的疏水器流量是不是足够?或者考虑洁净蒸汽再启动时,通过末端手动排下凝结水? 不过,这样支管还是会有少量凝结水,也可能会进入空调机组。
2. 当洁净蒸汽系统启动前,手动将空调加湿禁用,先把管道里的凝结水都排干净,再恢复成自动。洁净蒸汽停下再启动的情况不多,可以接受。但你要先确保加湿调节前段可以自由排凝结水。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-13 15:31:36 | 显示全部楼层
lengyuehan7 发表于 2019-2-16 09:14
喷出来的是蒸汽,是对着送风方面喷的,不是迎风的

送风方向要与加湿方向相反。加湿蒸汽应是雾化的 加湿蒸汽是饱和蒸汽 压力应在1.5-2Kg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-14 17:46:51 | 显示全部楼层
1、前端增加汽液分离器,干蒸汽最好;
2、蒸汽加湿速度适中;
3、加湿段前端能否增加预热段,提高送风温度。

这都是多方面的,具体情况需具体分析。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-29 16:52:58 | 显示全部楼层
lengyuehan7 发表于 2019-2-16 09:15
如果加湿段的温度都要达到24度,那送风温度太高了,车间里发热设备太多,没法控了

空调系统加湿的空调一般为新风空调,其他空调可以调节温度。而且需要加湿季节大多为冬天。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-13 14:51:51 | 显示全部楼层
lengyuehan7 发表于 2019-2-16 09:22
用的是一款思探得的干蒸汽加湿器,本身带有汽水分离器。每次洁净蒸汽系统停下来再启动时候,加湿段会直接 ...

三点:
1:提高AHU加热量,提供加湿段的空气温度;加强吸收蒸汽的能力
2:加湿器安装位置不合理,吸收距离太短,导致蒸汽飘到过滤器上,可前移加湿器;
4.干蒸汽加湿器疏水器工作不正常,导致每次启动喷水,维修蒸汽疏水器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 08:32:35 | 显示全部楼层
短时间内加湿量过大了,调节加湿阀门。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-9 17:22:01 | 显示全部楼层
1.检查蒸汽疏水情况
2.检查加湿比例调节阀,电磁阀的开度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-5 17:55:59 | 显示全部楼层
和诸多因素有关:比如蒸汽的过热度(干度),加湿段混合均匀度,加湿段空间,中效的材质等,结合现场综合考虑。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-9 15:30:54 | 显示全部楼层
液体分离掉,高效过滤器湿了不就废了嘛
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-17 22:11:23 | 显示全部楼层
车间温度正常是吧?车间湿度底但是加湿中高效就会湿对吧?
先确认蒸汽管道水液分离好用,然后看新风量、新风温度以及考虑一下新风回风混流问题,最后调查空调夹层的温度是否过低与风道保温是否完好。
最后一个比较容易被忽视,风道温度低,出现冷凝水,然后被回风带回到空调。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-2 16:58:39 | 显示全部楼层
本人外企厂家从事加湿、除湿若干年,建议如下:
1、蒸汽管路,阀门前面加疏水器
2、调整蒸汽压力0.2-0.4Mpa
3、保证加湿度段≥600mm
4、控制好空调箱内风速≤2.5m/s
5、空调箱内风温尽量高(风温、风速、加湿量、加湿段长有很大的关系)
6、如以上都改变不了,建议更换进口品牌加湿器。

还有问题,可随时联系我。QQ 87792626
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 10:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2019-2-12 07:39
空调加湿???为啥要加湿呢,别告诉我说公司文件规定了,房间湿度必须在多少多少范围内哈
理论上来讲, ...

北方冬季加湿啊
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-19 13:34:33 | 显示全部楼层
lengyuehan7 发表于 2019-2-12 09:16
请问加湿系统优化具体是怎么弄

系统优化建议直接咨询阿法拉伐技术工程师,他们有相应的技术支持。实施过程可以选择国产品牌(价格原因)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-5-28 13:12:13 | 显示全部楼层
加湿设备应该要有分离器,这个要咨询供应商。看AHU机组说明书,还有你的蒸汽管道布置问题。我在北京做的项目里面有一家用的就是蒸汽加湿,他们乱搞,让蒸汽直接进入通风管道。你们估计也有这种问题,你们应该问问工程部的人员,怎么在管理空调系统。还有初效和中效如果湿了还可以清洁一下,高效湿了还有什么用,要不就直接堵住了。要不就破了。你们估计也是舍不得花钱吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-9 16:42:54 | 显示全部楼层

南方冬天低温天气照样要加湿。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-9 16:54:03 | 显示全部楼层
这种设计不是很合理。1、加湿器喷口应该逆风方向,加湿器在风机后面的话应该保持与过滤器有足够的间距。
                                2、加湿器放在在风机前。
                                3、增加散流板。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 22:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表