我们的初中效及高效都在空调机组中,风机段之后是加湿段,加湿采用洁净蒸汽,再后面分别是中效过滤器和高效过滤器。
在这种冬季,加湿需求比较大。经常出现,中效过滤器甚至是高效被打湿的情况。

求教有什么好的解决办法吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-15 15:00:42 | 显示全部楼层
lengyuehan7 发表于 2019-2-12 09:16
请问加湿系统优化具体是怎么弄

原因有4个:
1.加入的洁净蒸汽要干的(也就是不能有冷凝水)
2.空调加湿段要有大空间能充分混合加入的洁净蒸汽。
3.过滤器要材质要好,及保持干净。
4,要控制好洁净蒸汽加入段的温度。(建议大于24度)
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-2-11 16:09:59 | 显示全部楼层
蒸汽要弄个水液分利,中高效么,保温要做好啊。还有高效在机组里的?
话说,好好的加湿干嘛?
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2019-2-12 07:39:25 | 显示全部楼层
空调加湿???为啥要加湿呢,别告诉我说公司文件规定了,房间湿度必须在多少多少范围内哈
理论上来讲,生产车间除湿都来不及呢,你竟然专门加湿,嫌药物稳定性太好了?嫌生产太顺畅了?还是嫌车间设备使用的时间太长了?
可能我身处南方,一年四季都在琢磨着给车间除湿,给车间加湿还真是没听说过

点评

北方加湿南方除湿  详情 回复 发表于 2019-2-15 15:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-12 08:23:27 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2019-2-11 16:09
蒸汽要弄个水液分利,中高效么,保温要做好啊。还有高效在机组里的?
话说,好好的加湿干嘛?

冬季,环境湿度低的时候,空调系统为满足工艺湿度要求的范围,需进行加湿。尤其是北方地区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-12 08:29:06 | 显示全部楼层
理论上中效和高效都有防水效率。
看加湿装置的原理,有的直接一条管通蒸气进去,有的有干湿分离。
1、控制加湿效率和蒸汽投入量,减少结露。
2、联系厂家,了解材质防水性能,讨论分析。
3、加湿器和系统本身的优化讨论。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-2-12 08:38:49 | 显示全部楼层
加湿是洁净蒸汽加湿,如果你能保证好在过滤器的温度应该不会出现过滤器湿润的情况的。我也是北方的,车间也需要加湿,进风有预热的,还没出现加湿冷凝的情况。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-12 09:16:11 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2019-2-12 07:39
空调加湿???为啥要加湿呢,别告诉我说公司文件规定了,房间湿度必须在多少多少范围内哈
理论上来讲, ...

北方冬天湿度低于要求

点评

说明要求不合理,可能只有极罕见的药物在制造过程需要空气湿度由低限,其他都是历史遗留而遗患甚远。  详情 回复 发表于 2019-2-12 14:09
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-12 09:16:50 | 显示全部楼层
Manson1 发表于 2019-2-12 08:29
理论上中效和高效都有防水效率。
看加湿装置的原理,有的直接一条管通蒸气进去,有的有干湿分离。
1、控 ...

请问加湿系统优化具体是怎么弄
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-2-12 14:09:10 | 显示全部楼层
lengyuehan7 发表于 2019-2-12 09:16
北方冬天湿度低于要求

说明要求不合理,可能只有极罕见的药物在制造过程需要空气湿度由低限,其他都是历史遗留而遗患甚远。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-12 14:47:25 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2019-2-12 14:09
说明要求不合理,可能只有极罕见的药物在制造过程需要空气湿度由低限,其他都是历史遗留而遗患甚远。

这个温湿度范围问题就不纠结了,我们之前也想改过,暂时动不了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-12 14:47:56 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2019-2-12 14:09
说明要求不合理,可能只有极罕见的药物在制造过程需要空气湿度由低限,其他都是历史遗留而遗患甚远。

请指教下加湿问题呢

点评

前面的人说过了,保暖啊。  详情 回复 发表于 2019-2-12 16:28
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-2-12 16:28:03 | 显示全部楼层
lengyuehan7 发表于 2019-2-12 14:47
请指教下加湿问题呢

前面的人说过了,保暖啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-12 16:29:22 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2019-2-12 07:39
空调加湿???为啥要加湿呢,别告诉我说公司文件规定了,房间湿度必须在多少多少范围内哈
理论上来讲, ...

北方的冬天是需要加湿的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-12 16:36:45 | 显示全部楼层
还有一种可能是加热后风的温度不匀而发生这种情况,温度低的地方会形成冷凝水。
引发的原因是有很多,要仔细找下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-13 09:58:06 | 显示全部楼层
除了工艺要求,人员舒适也要保证一定的湿度。
对你的问题,可能的办法有:
1. 加湿前汽水分离,排掉凝结水;
2. 不要想很快增加湿度,调节PID,把加湿调整为相对缓慢的过程。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-13 10:11:52 | 显示全部楼层
加湿打湿过滤器会导致总送风量下降。发生交叉污染的可能性会增加。另需要检查一下:加湿器喷出来的水还是雾化的?喷出的蒸汽是迎风的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-15 15:11:08 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2019-2-12 07:39
空调加湿???为啥要加湿呢,别告诉我说公司文件规定了,房间湿度必须在多少多少范围内哈
理论上来讲, ...

北方加湿南方除湿
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-16 09:14:00 | 显示全部楼层
Jason-7887 发表于 2019-2-13 10:11
加湿打湿过滤器会导致总送风量下降。发生交叉污染的可能性会增加。另需要检查一下:加湿器喷出来的水还是雾 ...

喷出来的是蒸汽,是对着送风方面喷的,不是迎风的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-16 09:15:32 | 显示全部楼层
包子78 发表于 2019-2-15 15:00
原因有4个:
1.加入的洁净蒸汽要干的(也就是不能有冷凝水)
2.空调加湿段要有大空间能充分混合加入的 ...

如果加湿段的温度都要达到24度,那送风温度太高了,车间里发热设备太多,没法控了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 00:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表