请教各位大神,D级洁净区房间的高效过滤器更换标准是什么啊?通过什么手段测出来什么样的结果说明该房间的高效就可以更换了呢?本人完全小白一个,请各位指导一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 16:44:56 | 显示全部楼层
可以规定时间,或者风口送风量不足百分之70   再就是每年验证可以对高效进行测试来判断。 有损坏的可以提前更换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 17:03:48 | 显示全部楼层
1、泄漏率超过0.01%
2、送风量不达标,无法满足房间换气次数。
3、按时间(一般两、三年)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 17:04:26 | 显示全部楼层
堵的很厉害或者漏了都可以换。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-1-2 18:21:02 | 显示全部楼层
595411992 发表于 2019-1-2 16:44
可以规定时间,或者风口送风量不足百分之70   再就是每年验证可以对高效进行测试来判断。 有损坏的可以提前 ...

70%是否有点低啊...
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-1-2 18:21:33 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2019-1-2 17:04
堵的很厉害或者漏了都可以换。

你这是最坏结果了,不得不换啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-7 21:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
基本明白了,测一下风量,看一下泄露情况。谢谢大家的回复!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-7 21:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个比例可以通过检测空。间尘埃粒子,看能否达标。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-5 16:04:22 | 显示全部楼层
1、泄漏率超过0.01%
2、送风量不达标,无法满足房间换气次数。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-2 03:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表