[原料药] 原料药空调系统D级区是否需要开启值班模式?

[复制链接]
药生
发表于 2018-12-20 08:15:00 | 显示全部楼层
东郊兽 发表于 2018-12-19 16:57
这样是最好,但是原料药生产周期比较长。如果关掉,采取一些措施是否可行

长时间关掉再开启就做确认吧

点评

每天生产结束后空调关不关?一般情况下有些企业是关掉第二天使用之前再提前开启;有些企业是生产结束后,转到低频模式,保持洁净区内的压差梯度  发表于 2018-12-24 14:57
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-21 22:00:19 | 显示全部楼层
东郊兽 发表于 2018-12-19 17:31
只要我进行了清洁消毒有效期验证,在清洁有效期内使用,就无需进行消毒检测,我觉得成本还行吧

关掉重新开启,一般就需要重新开始清洗消毒了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-24 14:38:36 | 显示全部楼层
我们这D级有时候只有一个班 一天要关15个小时
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-24 14:53:30 | 显示全部楼层
xiana100 发表于 2018-12-24 14:38
我们这D级有时候只有一个班 一天要关15个小时

检查有检查老师提不
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-24 15:16:43 | 显示全部楼层
东郊兽 发表于 2018-12-24 14:53
检查有检查老师提不

没有  我们这边都这样生产好几年了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-25 13:37:17 | 显示全部楼层
这要看车间里面还有没有物料了,有物料是不能开值班模式的,如果物料是密封好的也要维持一定的温度。没有物料又分两种情况,第一种是第二天或者搞完卫生隔一段时间再生产的,可以开值班模式。如果不知道什么时候复产的,可以做房间清洁有效期确认。生产完搞好卫生,然后停空调,在验证效期内使用。超过验证效期就重新消毒。

点评

谢谢,赞同  发表于 2018-12-25 13:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-26 08:24:20 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2018-12-19 14:18
值班模式是要验证滴,我们一直没做这个,所以现在要重新做,压差不是关键,温湿度是关键,很头疼

GMP不要求对温湿度进行控制啊,除非你的产品有要求,但是这个过程你的洁净区有产品存放?

点评

GMP里是没有明确,但是貌似现在绝大部分公司一直是沿用以前旧版GMP的标准吧,所以,只能按照那个标准在控制  详情 回复 发表于 2018-12-26 08:58
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-26 08:58:31 | 显示全部楼层
wyyalih 发表于 2018-12-26 08:24
GMP不要求对温湿度进行控制啊,除非你的产品有要求,但是这个过程你的洁净区有产品存放?

GMP里是没有明确,但是貌似现在绝大部分公司一直是沿用以前旧版GMP的标准吧,所以,只能按照那个标准在控制

点评

旧版的要求本来就不太合理,干燥过程干燥间的温度应该不能符合要求,或者离心过程离心房间的湿度也不能达到要求吧,如果只控制静态,对生产过程又有什么意义呢?这应该是取消掉了温湿度要求的原因吧,强调温湿度从人  详情 回复 发表于 2018-12-26 12:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-26 09:54:41 | 显示全部楼层
空调系统不知道大家做验证了吗?自净时间是干什么用的?

点评

不明白啥意思  发表于 2018-12-26 10:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-26 11:13:27 | 显示全部楼层
wyyalih 发表于 2018-12-26 08:24
GMP不要求对温湿度进行控制啊,除非你的产品有要求,但是这个过程你的洁净区有产品存放?

实施指南,还有国标对洁净区温湿度都有要求的。

点评

国标还要求对尘埃粒子的检测,但是ISO14644-2015新要求执行后,国家局已经要求按ISO执行了。所以GMP和国标冲突时,应该以GMP为主,毕竟国标还考虑了其它类型的企业,而GMP只是针对药厂  详情 回复 发表于 2018-12-26 12:56
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-26 11:54:36 | 显示全部楼层
怎么经济就好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-26 11:59:28 | 显示全部楼层
我们都是正常开启,CB级都是如此,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-26 12:52:45 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2018-12-26 08:58
GMP里是没有明确,但是貌似现在绝大部分公司一直是沿用以前旧版GMP的标准吧,所以,只能按照那个标准在控 ...

旧版的要求本来就不太合理,干燥过程干燥间的温度应该不能符合要求,或者离心过程离心房间的湿度也不能达到要求吧,如果只控制静态,对生产过程又有什么意义呢?这应该是取消掉了温湿度要求的原因吧,强调温湿度从人员舒适度方面考虑(除非产品有特殊要求),既然旧的不合适,自己还愿意执行,那就没有办法了

点评

不是,目前是这样的,某些有特殊要求的房间就自己规定温湿度,没有要求的房间就按照旧版的要求延续下来了。  详情 回复 发表于 2018-12-26 14:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-26 12:56:31 | 显示全部楼层
东郊兽 发表于 2018-12-26 11:13
实施指南,还有国标对洁净区温湿度都有要求的。

国标还要求对尘埃粒子的检测,但是ISO14644-2015新要求执行后,国家局已经要求按ISO执行了。所以GMP和国标冲突时,应该以GMP为主,毕竟国标还考虑了其它类型的企业,而GMP只是针对药厂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-26 13:05:30 | 显示全部楼层
不开空调也能达到D级?但是你偶尔的失控怎么办?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-26 14:02:32 | 显示全部楼层
亮丽一馨 发表于 2018-12-26 13:05
不开空调也能达到D级?但是你偶尔的失控怎么办?

生产的时候肯定开呢,只是生产结束后是否关掉,第二天使用之前再重新提前开启,因为原料药一批的生产周期十几天呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-26 14:08:36 | 显示全部楼层
wyyalih 发表于 2018-12-26 12:52
旧版的要求本来就不太合理,干燥过程干燥间的温度应该不能符合要求,或者离心过程离心房间的湿度也不能达 ...

不是,目前是这样的,某些有特殊要求的房间就自己规定温湿度,没有要求的房间就按照旧版的要求延续下来了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-31 12:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。