发表于 2018-12-4 15:26:33 | 显示全部楼层
2010版空调系统GMP实施指南P140原话“高中效过滤器在使用不到两年后即应更换,即使未达到压差更换极限。这样可防止微生物滋生和过滤器性能下降。过滤器每年至少应检查两次。”,但GMP原文没这样的说法。

点评

你容易被老板换掉啊  详情 回复 发表于 2018-12-6 19:53
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 15:55:01 | 显示全部楼层
根据监测结果来确定!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-5 12:32:31 | 显示全部楼层
换了也挺好的  
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-5 20:11:58 | 显示全部楼层
infatuationty 发表于 2018-11-30 10:01
这个是中国GMP指南中HEPA/ULPA的建议维护频率

嗯嗯,维护频率,不是更换频率
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-6 08:22:15 | 显示全部楼层
一般高效过滤器很少泄漏,往往边框泄漏比较常见。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-6 08:39:29 | 显示全部楼层
看检测结果, 与供应商沟通,结合工作经验确定时间,一般没有大的问题3-5年是没问题的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-6 09:17:14 | 显示全部楼层
有见过两年换一次的强制规定吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-6 15:17:41 | 显示全部楼层
没有明确的时限要求,按实际情况去操作
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-6 16:12:29 | 显示全部楼层
没有问题可以不更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-6 19:53:25 | 显示全部楼层
Empty丶 发表于 2018-12-4 15:26
2010版空调系统GMP实施指南P140原话“高中效过滤器在使用不到两年后即应更换,即使未达到压差更换极限。这 ...

你容易被老板换掉啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-7 17:58:33 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-12-6 19:53
你容易被老板换掉啊

可是没有,我们公司比较规范。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-17 16:35:10 | 显示全部楼层
Empty丶 发表于 2018-12-4 15:26
2010版空调系统GMP实施指南P140原话“高中效过滤器在使用不到两年后即应更换,即使未达到压差更换极限。这 ...

我靠,真有这个啊。但是大部分都没有这么勤快啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-17 17:04:04 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2018-12-17 16:35
我靠,真有这个啊。但是大部分都没有这么勤快啊

没得啥子问题的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-18 10:08:39 | 显示全部楼层
我觉得这是个长期的工作,尤其是新厂房,你要换掉降低风险,老板觉得理由不充分,想节省成本,过滤器又没坏,直接换掉太浪费,双方对这个度不好达成共识。
前期标准,按堵塞泄露更换,以周期检测为时间点,对此时间段进行评估、调查,并对同房间、同级别、乃至整个洁净区的送风高效进行排查,确定该厂家过滤器在本系统的更换周期。(新安装时间至发现不合格的上一次检测时间)
后期按周期检测结果,最迟不超过本公司根据历史数据制定的更换周期时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-18 10:24:19 | 显示全部楼层
主要看你用的情况,3年的规定期限是怎么来的呢,有些质量差的,一年都有可能坏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-21 09:15:09 | 显示全部楼层
我们以前做无菌制剂的SOP规定是按照供应商要求5年一换,用了5年换也差不多了,减少点风险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-21 16:12:21 | 显示全部楼层
个人认为高效过滤器单价相对较高,更换应该以系统确认和日常监测的结果为依据决定是否更换。否则企业的运营成本会很高的。更换的条件应该满足以下任意一项:
1、如果高效检漏发现有泄漏,并且确定不是边框位置的泄漏,是高效过滤器自身的泄漏情况;
2、高效已经堵塞,送风量不够,导致了房间内风量、换气次数、压差、洁净度等其中一项有影响并无法通过调整解决的情况下,在进行更换。
更换后,如果所有高校过滤器都是与原来的高效同一品牌,厂家提供合格证书及高效过滤器的自检报告。只需在安装完成后,进行高效检漏,确定安装正确就行了。没有必要对整个系统重新确认。当然,也可以在下一次空调系统再确认之前进行更换,更换完成后,进行空调系统在确认就行(若有需要,可以把高效更换的维护记录复印放到新的在确认的报告中)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-26 15:54:36 | 显示全部楼层

学习一下```
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-28 16:18:15 | 显示全部楼层
目前大多5年以上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-29 10:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
如果公司没有文件规定满多少年更换,那就只要不漏就不用更换。如果公司钱多,就另当别论
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-8 13:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表