发表于 2018-11-6 15:00:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

非无菌制剂的区域,也应该属于CNC区域,虽然对洁净级别没有要求,但是还是要受控的(人员、虫控、温湿度也有不同受控要求),所以还是需要保持环境的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-6 15:01:43 | 显示全部楼层
非无菌制剂的区域,也应该属于CNC区域,虽然对洁净级别没有要求,但是还是要受控的(人员、虫控、温湿度也有不同受控要求),所以还是需要保持环境的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-10 08:49:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

无菌区域肯定不能停机,值班风机的话怎么做评估、验证
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-16 09:30:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

可以有值班模式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-16 15:01:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

贾斯特耐克 发表于 2018-10-29 13:12
我们这边B/C/D都是连续运行的

都连续运行,不费电啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-16 16:02:03 | 显示全部楼层
wencong 发表于 2018-11-16 15:01
都连续运行,不费电啊?

停止运行,看似节约成本,但必然被挑战哦,而且,你每次重新开机运行时,能保证环境没问题吗
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-11-17 17:46:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

可以问问了解BI BSC的人,那个工厂设计的都是双态风阀,洁净区可以值班模式运行的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-11-17 22:47:20 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-20 10:50:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

值班模式下做相应的验证,评估
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-20 19:57:26 | 显示全部楼层
栗思平拜瑞拉 发表于 2018-11-6 14:13
有自闭阀门的吧,空调停机后和外界是隔断的

做不到完全隔断,缝隙无处不在
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-20 20:53:25 | 显示全部楼层
需要连续运行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-4 14:44:05 | 显示全部楼层
城门失火 发表于 2018-10-29 14:11
都是采用值班模式的,可以做一个值班模式下的环境测试确认一下

D级区,采用值班模式,除尘设备关闭。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-6 10:04:43 | 显示全部楼层
夜间不生产 值班模式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-6 14:31:42 | 显示全部楼层
系统需要连续运行。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-10 17:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表