管道是工程施工中重要组成部分:主要是作为日常生产提供各种资源通道,生产用水源比如用于生产清洗用水的饮用水,提供纯水制备的原水;提供气动原件驱动力的气源如压缩空气;提供热量的热媒如蒸汽等等;下面就目前施工中主要的几类系统管道和附件及施工中注意事项分述于下:

1.饮用水管道,一般用于为车间生产提供饮用水,这些水提供作为口服制剂,前处理车间的清洗水,纯化水制水原水,冷却用水等
   管道一般用镀锌铁管,管道直接连接多采用螺纹连接,丝头主要防腐,大管道密封一般采用麻线或者生料带,加防锈漆配合使用;管道一般采用架空或者埋设刀使用点,管道按照好要作试压试验合格后投入使用,临时管道借口封住防止异物进入;日常使用一般常压使用;也有用pp管道的,但承压能力不如镀锌管道;个人不建议使用;
2.压缩空气管道,一般提供给车间提供两种气源,一种是气动原件的气源;一种是工艺方面的气源,如气泡点气源;后者因为间接接触药液因此对气源要求比前者高;一般无油压缩机提供气源,经过三级过滤,加上冷冻干燥级,加上终点过滤器,使用,;可以采用两种独立系统或者一个系统分支,通过分段设置调压阀,调整适合生产点使用的压力;管道一般采用一般不锈钢就行了,304材料,通过不锈钢焊条焊接,管道要经过清洗,试压,管道上要配备压力表,减压阀等,日常要定期检查三级过滤器的状态,定期排放储罐的冷凝水;当然有些地方要求不高的也有用镀锌管的,但长期使用有产生铁锈可能,不建议使用;
3、蒸汽管道,提供给加热单元热源,比如蒸馏水级,灭菌柜等,管道使用无缝钢管,采用焊接的方式,规范规定要通过强度和气密性试验,管道需要保温,管道上需要设置压力表,连接机器管道要设置安全阀,必须和机器热交换派公馆或者夹层直接相连,这种日常使用中确保设备的安全很关键,这个经历过事故,当然使用点分段应该用减压阀,来确保提供各使用点压力符合需求;蒸汽管道停用一定时间使用前需要暖管或者时间超过一年应该重新进行清洗,强度和气压检查,药厂这方面规范比较欠缺;实用点前后的阀门是必须的主要是考虑修理是前天用气点不影响,使用点要考虑安装冷凝水排放阀,这个很重要,热动力冷凝水排放阀一般常用这个;
4.纯化水管道,一般环形设计,采用304不锈钢管道,采用氩弧焊接,尽量采用自动焊接,焊接完后需要试压,清洗钝化后才能投入使用,阀门以前是304球阀,现在要都需要配制隔膜阀;回流氵的流速有一定要求;
5.注射水管道,环形设计,采用316l不锈钢管道,采用氩弧焊接,焊接完后需要试压,清洗钝化后才能投入使用,阀门一起是316l隔膜阀;回流水流速有一定要求;现在一般要加一个自动调频控制系统控制循环水的流速;
6.纯蒸汽管道,一般采用树枝状分支管道,采用316l不锈钢管道,采用氩弧焊接,焊接完后需要试压,清洗钝化后才能投入使用;
以上对工程中经常碰到管道的分类及配套附件和加工方法,验收方法等做一个简单介绍,希望对你未来进行工程时有少许帮助。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-4 20:20:40 | 显示全部楼层
楼主懂的真多啊,现在要都需要配制隔膜阀——这句话谁说的啊?纯化水都需要配隔膜阀?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-5 10:47:31 | 显示全部楼层
确实需要使用隔膜阀,
2010年 《药品GMP指南:厂房与设备》P152页,水系统 3.4.5 系统组件   阀门:  制药用水行业趋向于在高纯水系统中使用隔膜阀,特别是应用在隔离场合。蒸汽系统可以接受使用卫生球阀,它需要较少的维护。   系统部件比较表列出球阀的缺点,需要杆的密封,有细菌可能停留的小坑,消毒困难。
目前有所谓的“零死点阀门”,也是隔膜阀的一种,优点是无死角,但价格较高,建议生产高风险品种(如生物制品等)和有条件的企业选择使用。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2018-10-5 13:29:27 | 显示全部楼层
蒲丁 发表于 2018-10-4 20:20
楼主懂的真多啊,现在要都需要配制隔膜阀——这句话谁说的啊?纯化水都需要配隔膜阀?

看楼下帖子
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-10-6 12:08:27 | 显示全部楼层
管道工程,企业常见。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-10-9 08:52:01 | 显示全部楼层
请加我微信shitou968,加群,领红包……
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-24 16:01:03 | 显示全部楼层
我厂配置了隔膜阀,但领导新定了灭菌频次,改为了每天管道灭菌。隔膜阀损坏更换的频率一下子就高了起来。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-29 04:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表