蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 巴巴
收起左侧

[已解决] 温湿度超标

  [复制链接]
药徒
发表于 2018-7-6 11:34:34 | 显示全部楼层
巴巴 发表于 2018-7-6 11:32
有啊,我是说空调系统回风温湿度异常能不能代表说洁净区里的温湿度超标?

在一定程度上可以代表,我也不能那么确定的回答你,需要验证一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-6 11:36:02 | 显示全部楼层
巴巴 发表于 2018-7-6 11:32
有啊,我是说空调系统回风温湿度异常能不能代表说洁净区里的温湿度超标?

首先确定你的空调系统控制几个房间,回风是总的回风还是一个洁净区的,等等问题我不太清楚你们的系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-6 11:38:12 | 显示全部楼层
巴巴 发表于 2018-7-6 11:34
假如只是空调系统回风的那个温湿度表超标,洁净区里没超标是不是就可以生产

如果你洁净区的环境没受到影响就没问题,空调系统不就是维持你的环境要求吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-6 11:39:07 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2018-7-6 11:36
首先确定你的空调系统控制几个房间,回风是总的回风还是一个洁净区的,等等问题我不太清楚你们的系统

一个洁净区一个回风,C级是C级,B级是B级,在回风口那里有个温湿度表

点评

洁净区有温湿度记录吗,你回风口处的温湿度能代表洁净区的温湿度吗? 你空调系统是PLC控制的吗?回风口的温湿度是在PLC显示的吗?你plc属于计算机化系统验证吗?  详情 回复 发表于 2018-7-6 11:42
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-6 11:40:11 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2018-7-6 11:38
如果你洁净区的环境没受到影响就没问题,空调系统不就是维持你的环境要求吗

洁净区的温湿度表设置在走廊上,上午和下午正常,但是外面回风口巡查记录上全是超标,每4个小时巡查一次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-6 11:42:21 | 显示全部楼层
巴巴 发表于 2018-7-6 11:39
一个洁净区一个回风,C级是C级,B级是B级,在回风口那里有个温湿度表

洁净区有温湿度记录吗,你回风口处的温湿度能代表洁净区的温湿度吗?
你空调系统是PLC控制的吗?回风口的温湿度是在PLC显示的吗?你plc属于计算机化系统验证吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-6 11:42:30 | 显示全部楼层
自己思考一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-6 11:48:17 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2018-7-6 11:42
洁净区有温湿度记录吗,你回风口处的温湿度能代表洁净区的温湿度吗?
你空调系统是PLC控制的吗?回风口 ...

洁净区有温湿度记录,空调系统不是PLC,做验证了,正负2的波动,我明白了,这就是偏差,怎么也圆不过去
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-6 11:59:32 | 显示全部楼层
明知生产的环境有问题 还给自己找麻烦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-6 12:01:24 | 显示全部楼层
没有除湿 加湿  你这温湿度就看天意吧  就算改文件 总不能说我空调打不到控制湿度的要求放宽标准吧 就算放宽  你这湿度还是得看天意~一个不好又是超标 治标不治本
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-6 19:01:52 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2018-7-6 10:38
凡是生产过程中出现的偏差,都应在批记录中反映,在审核表中反映,需要勾选偏差,至于产品是否放行需要评估 ...

说得轻松,屡教不改写偏差有用呢,那还要药监局干嘛?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-6 19:18:55 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2018-7-6 11:42
自己思考一下

你应该没有明白楼主的意思,他说的超标是回风管上温湿度探头显示的,其实每个厂家都存在这个问题,那就是两者显示不可能一致。比如洗瓶间现场的温湿度肯定高,但探头上显示的肯定没这么高。不知道你们企业怎么解决这个问题?

点评

在房间里安装温湿度仪,连接到空调系统上,已房间的温湿度控制空调系统  详情 回复 发表于 2018-7-9 07:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-6 20:10:51 | 显示全部楼层
夏季,如果回风主管上的温湿度都超了,说明整个系统 包括该系统的大部分房间,甚至全部房间温度和湿度都超标了。   但是部分房间超标,回风系统主管并不一定超标,也就是一般说不能从主回风的没问题,就判断每个房间都没问题。     当然,这些都是建立在仪表没有问题的基础上。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-6 20:15:06 | 显示全部楼层
判断是否需要改造,一是需要确认原设计是否正确(制冷量,除湿量是否满足需要),然后看运行维护状况是否良好,各基础条件是否满足了空调的要求等等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-6 20:17:01 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2018-7-6 19:18
你应该没有明白楼主的意思,他说的超标是回风管上温湿度探头显示的,其实每个厂家都存在这个问题,那就是 ...

你说的情况应该是该房间风量不足,造成该房间冷量不足(设备发热量大)。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2018-7-7 15:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
是有偏差,需要针对根本原因制定措施!如果超温湿度一直发生,那就是重大偏差。还有一个疑问\(◎o◎)/!如何证明对产品质量没有影响的???也有可能影响车间环境(微生物的复制速度)
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-7-7 16:36:25 | 显示全部楼层
典型的标准设定有误,
另外不是你说没影响就没影响的,一个糊涂账,懒得答了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-9 07:48:04 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2018-7-6 19:18
你应该没有明白楼主的意思,他说的超标是回风管上温湿度探头显示的,其实每个厂家都存在这个问题,那就是 ...

在房间里安装温湿度仪,连接到空调系统上,已房间的温湿度控制空调系统

点评

其它房间超标怎么办?  详情 回复 发表于 2018-7-9 10:20
其它房间超标怎么办?  详情 回复 发表于 2018-7-9 10:20
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-9 10:20:11 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2018-7-9 07:48
在房间里安装温湿度仪,连接到空调系统上,已房间的温湿度控制空调系统

其它房间超标怎么办?

点评

一个洁净区一个空调系统,可以以关键区域为主。  详情 回复 发表于 2018-7-9 10:23
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-9 10:20:22 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2018-7-9 07:48
在房间里安装温湿度仪,连接到空调系统上,已房间的温湿度控制空调系统

其它房间超标怎么办?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-19 21:14