[复制链接]
药徒
发表于 2018-6-28 14:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金币
洁净车间空调系统每年需要再验证,在验证期间是否需要停产,是在停产状态下进行验证吗,求助高手?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-28 14:57:24 | 显示全部楼层
还是停产吧, 一堆设备,PAO、尘埃粒子、风速、风量、压差,对环境影响太大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-28 15:08:23 | 显示全部楼层
建议停产状态下进行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-28 15:11:25 | 显示全部楼层
像对生产没有影响的,如压差、风速、风量等可以跟生产一起做。像高效捡漏等对生产环境有影响的就要停产做了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-28 15:12:47 | 显示全部楼层
每年都进行?频率是不是太高了。确认期间,建议停产。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-28 16:07:48 | 显示全部楼层
首先,高效过滤器检漏是每年一次都要做的,所有法规指南都要求每年一次。
其次,做验证必须停产,做再确认人员进进出出污染环境不说,高效检漏有泄漏风险,遇到坏了要更换。有时候还要踩到设备边上。还要拆散流板、均流膜这些。调风量如果测到过滤器上下游压差过大还需要更换高效过滤器。这些操作污染都比较严重的。
最后,做完验证要重新搞卫生做消毒和环测才能正式生产。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-28 16:13:31 | 显示全部楼层
怎么都是一根筋,难道不能在每天生产结束后测试?

点评

每天有生产结束的时候吗?  发表于 2018-7-5 10:34
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 16:20:22 | 显示全部楼层
建议停产,好多项目是破坏性的对环境造成不良影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-28 16:33:21 | 显示全部楼层
其他的不说,高效检漏就得停产。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 16:49:18 | 显示全部楼层
应该停产 高效捡漏得拆散流板  测风量达不到要求调风量时压差也会变化,总之再验证对环境都有破坏,需验证合格后重新清洁环境,环境检测合格后再生产。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-6-28 17:36:17 | 显示全部楼层
不停产,生产的药品你敢卖吗?评估都写死你们
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-6-28 17:38:34 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2018-6-28 16:13
怎么都是一根筋,难道不能在每天生产结束后测试?

生产结束了验证,你不消毒吗?只等着空调自净就能干净?

点评

wsx
自净达不到要求还做什么呢。你看下检测方法,都是在空调开启后30分钟检测的,也就是一般的自净时间。  详情 回复 发表于 2018-6-29 08:35
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-28 21:54:35 | 显示全部楼层
Young-Liu 发表于 2018-6-28 16:49
应该停产 高效捡漏得拆散流板  测风量达不到要求调风量时压差也会变化,总之再验证对环境都有破坏,需验证 ...

同意观点!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 23:02:01 | 显示全部楼层
jwz361 发表于 2018-6-28 16:07
首先,高效过滤器检漏是每年一次都要做的,所有法规指南都要求每年一次。
其次,做验证必须停产,做再确认 ...

有哪些法规要求每年必须做的?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-29 08:35:27 | 显示全部楼层
sunguoqing 发表于 2018-6-28 17:38
生产结束了验证,你不消毒吗?只等着空调自净就能干净?

自净达不到要求还做什么呢。你看下检测方法,都是在空调开启后30分钟检测的,也就是一般的自净时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-29 08:53:40 | 显示全部楼层
xulian535 发表于 2018-6-28 23:02
有哪些法规要求每年必须做的?

国内的GMP实施指南、验证指南;国外的PDA里面的HVAC部分、ISO等等都有提到,A级层流还要半年一次。我之前就是想找法规指南作为参考写个风险评估,延长检漏的时间。谁知道全部都指向一年一检。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-29 08:59:41 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2018-6-29 08:35
自净达不到要求还做什么呢。你看下检测方法,都是在空调开启后30分钟检测的,也就是一般的自净时间。

做验证是完全破坏环境的,普通自净肯定完全不能去除污染物,加上自净不是针对做完验证时的环境,清洁消毒肯定是要做的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-29 09:25:49 | 显示全部楼层
做验证破坏环境?为什么?再仔细看看ISO,国标GD/T 16292 3 4-2010什么条件下进行检测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-1 19:35:54 | 显示全部楼层
无菌区域定期做,结合无菌模拟一起。普通D级就不必要了,定期监测,定期回顾就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-1 20:29:36 | 显示全部楼层
普通D级就不必要了,定期回顾就可以了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-1 12:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表