1、防爆墙材料可以参考 14J938抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造 里面有关于抗爆门窗、抗爆泄爆墙、抗爆吊顶抗爆楼地面的做法。 2、洁净区设置防爆区问题 关于车间里面爆炸区域的划分,通常是工艺提条件,电气根据《GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范》划分区域。 在固体制剂车间,D级洁净区有些湿法制粒、沸腾干燥、包衣工序有用到酒精或其他有机溶媒的,经计算需设置防爆措施就把这些区域集中到一起,用防爆墙与其他区域分割,连通区域设置防爆门斗。 3、多少以下不需要防爆? 根据《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》条文说明3.1.2(2)一般情况下可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量。乙醇是属于闪点小于28℃的液体,最大允许量:1、与房间容积的比值<0.004L/m3,2、总量<100L,两个条件都需要满足, ②液态甲、乙类火灾危险性物品 在室内少量使用易燃、易爆甲、乙类火灾危险性物品,要考虑这些物品全部挥发并弥漫在整个室内空间后,同空气的混合比是否低于其爆炸下限的5%。如低于该值,可以不确定为甲、乙类火灾危险性。 是否防爆要根据房间的实际情况及甲、乙类物品实际用量经过计算确定。 200L的量的话肯定按防爆来了 4、关于防爆墙。 3.3.5、员工宿舍严禁设置在厂房内。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。 3.6.10、有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。 有些地方我也不是很了解,比如在中药醇提水沉后的浓缩环节算不算防爆,没有量,很难估,我也是套用前人的做法。
|