[验收验证] 关于新建取样间验收-洁净级别的确定

[复制链接]
药徒
发表于 2018-3-19 13:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这个问题不太好描述:对新建的取样间(环境级别C级),是不是先要在OQ进行粒子测试(前面一些都完成了)确定环境级别,PQ时还要进行微生物的检测(粒子还需要检测么),还是把OQ粒子的检测进行放PQ进行。表达不是那么的清楚,别介意,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-19 14:02:22 | 显示全部楼层
oq:气压,风量,压强  PQ:粒子,微生物,压强
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-19 14:05:16 | 显示全部楼层
如上所示.......
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:14:14 | 显示全部楼层
kfbx948 发表于 2018-3-19 14:02
oq:气压,风量,压强  PQ:粒子,微生物,压强

那么验收工程时是不是也是这样的流程,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-19 14:18:02 | 显示全部楼层
如果是要验收,要先看看当初的合同是怎么签的,如果合同内容已有详细约定,按约定即可。如果没有,一般情况下,应至少做完PQ确认,没有问题后,才算验收合格……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-19 14:20:22 | 显示全部楼层
一般的工程合同,特别是这一类的合同,都会有要求,施工方为主或配合完成相关验证,验收合格,填写验收合格证书(单据)后,业主(甲方)财务至少要看到验收合格的证明,凭合同约定支付相关款项。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-19 14:21:52 | 显示全部楼层
Summer天 发表于 2018-3-19 14:14
那么验收工程时是不是也是这样的流程,

个人理解:1、可以要求施工方将确认工作做完;2、自己验收的话,就跟着工程,先看运行正常(该开的都能开启运行,空调系统硬件参数都能够符合要求),再看性能(温湿度稳定不、洁净度(包括悬浮粒子、微生物等)是否达到要求)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:27:01 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2018-3-19 14:20
一般的工程合同,特别是这一类的合同,都会有要求,施工方为主或配合完成相关验证,验收合格,填写验收合格 ...

好的,谢谢,关键没有他们验收竣工方案(或者这边没有签订?)

点评

你是哪个部门的?要你负责哪一块的工作?你可以问问你的领导或者相关部门的同事。工程验收可不是你一个人的事情,你也负责不了……  详情 回复 发表于 2018-3-19 14:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-19 14:29:44 | 显示全部楼层
Summer天 发表于 2018-3-19 14:27
好的,谢谢,关键没有他们验收竣工方案(或者这边没有签订?)

你是哪个部门的?要你负责哪一块的工作?你可以问问你的领导或者相关部门的同事。工程验收可不是你一个人的事情,你也负责不了……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-19 14:33:51 | 显示全部楼层
Summer天 发表于 2018-3-19 14:14
那么验收工程时是不是也是这样的流程,

这个我不知道,但是应该是有一个工程上的验收标准
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:37:32 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2018-3-19 14:29
你是哪个部门的?要你负责哪一块的工作?你可以问问你的领导或者相关部门的同事。工程验收可不是你一个人 ...

嗯,谢谢,质量部的,这边设备部就是帮你弄(看)下设备,验收(验证)方案是我们弄,现场调研。

点评

这是哪里的公司?感觉很多流程、制度之类的东西都没有……向你们领导求救吧,看样子你一个人搞不定了……  详情 回复 发表于 2018-3-19 16:00
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:39:08 | 显示全部楼层
kfbx948 发表于 2018-3-19 14:33
这个我不知道,但是应该是有一个工程上的验收标准

好的,谢谢你的意见。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-3-19 15:22:03 | 显示全部楼层
过来学习的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-19 16:00:13 | 显示全部楼层
Summer天 发表于 2018-3-19 14:37
嗯,谢谢,质量部的,这边设备部就是帮你弄(看)下设备,验收(验证)方案是我们弄,现场调研。

这是哪里的公司?感觉很多流程、制度之类的东西都没有……向你们领导求救吧,看样子你一个人搞不定了……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-19 16:36:54 | 显示全部楼层
随便你放在哪儿做,OQPQ都没关系 ,只要做了就可以,粒子和微生物最肯定要做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-19 16:57:08 | 显示全部楼层
正常OQ确认包括:空调机组运行(包括温湿度控制,风机运行频率,送回风控制及新风的开度等等空调机组的运行参数的确认,此时同时进行送回风量检测)、门禁及联锁运行确认、高效捡漏、温湿度、压差、气流流型(可选,一般层流罩进行,其余级别没有强求)、风量和换气次数、臭氧运行;PQ包括:动静态性能测试(尘埃粒子、微生物);自净时间;主要功能间进入人员挑战、最大洁净度保留时间确认、臭氧消毒周期确认。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-19 17:23:13 | 显示全部楼层
flash02 发表于 2018-3-19 16:36
随便你放在哪儿做,OQPQ都没关系 ,只要做了就可以,粒子和微生物最肯定要做的。

好的,谢谢,粒子一致是PQ里做,不是这次想在OQ里做次粒子证明洁净度的级别时符合要求的(想通过OQ粒子的检测合格证明环境级别是对的,才进行性能确认,)

点评

你们是通过粒子的静态测试,进行洁净级别定级?然后PQ进行三次动态测试(包含微生物)?不进行微生物的静态监测吗?  详情 回复 发表于 2019-3-11 13:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-11 13:57:10 | 显示全部楼层
Summer天 发表于 2018-3-19 17:23
好的,谢谢,粒子一致是PQ里做,不是这次想在OQ里做次粒子证明洁净度的级别时符合要求的(想通过OQ粒子的 ...

你们是通过粒子的静态测试,进行洁净级别定级?然后PQ进行三次动态测试(包含微生物)?不进行微生物的静态监测吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 19:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表