蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1640|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 空调系统检修后是否需要验证

[复制链接]
药徒
发表于 2018-2-2 16:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大咖三个问题1、空调系统日常检修后是否需要重新验证?2、空调系统突然断电(生产或非生产状态)停电多久需要重新验证?3、一般情况下空调停了多久需要重新验证?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 16:06:30 | 显示全部楼层
大修后,是需要的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-2 16:11:35 | 显示全部楼层
这个问题很复杂了,我想除了能回答你结合自己的情况做风险评估,很难给出具体的参考值吧。期待牛人解答!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-2 16:12:32 | 显示全部楼层
1.什么样的检修?比如更换高效,维修风机这种,我认为是需要重新确认的。
2.停电是要跟生产产品的工艺联系的吧?比如无菌模拟灌装的时候考虑这种断电的风险,验证一并设计进去。你说的这个单独的断电完了重新验证空调系统,我认为可以规定一个重启后的自净时间,做个确认。
3.这种生产前做个确认不就行么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-2 19:24:55 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2018-2-2 16:12
1.什么样的检修?比如更换高效,维修风机这种,我认为是需要重新确认的。
2.停电是要跟生产产品的工艺联系 ...

大修需要重新验证没问题,简单的检修也要重新验证吗?怎么保证简单的检修会不会引起环境不合格?如果我只是停产三天左右还要重新验证吗(前提是不做值班模式运行完全断电)?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-2 20:52:45 | 显示全部楼层
lvpeng 发表于 2018-2-2 19:24
大修需要重新验证没问题,简单的检修也要重新验证吗?怎么保证简单的检修会不会引起环境不合格?如果我只 ...

具体问题具体分析吧,评估一下看看。停产几天的这种,我认为无需验证,只要生产前环境符合要求就ok啦!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-2-3 13:11:02 | 显示全部楼层
这个得具体问题具体分析
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-2-3 13:11:08 | 显示全部楼层
这个得具体问题具体分析
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-14 04:33

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表