蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2866|回复: 7
收起左侧

[工程设计与设备选型] 选择传递窗还是气锁间

[复制链接]
发表于 2018-1-2 09:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如果你们的洁净区的物流通道的物品传递并不多,既可以使用"传递窗"又可以使用"外清加气锁间",你会选择哪个?请给一个您最重视的理由,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-2 09:14:37 | 显示全部楼层
一看实际操作,综合考虑物料数量体积。毕竟窗和间是有区别的~!二看成本!!不选贵的,只选对的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-2 09:53:03 | 显示全部楼层
D级区的话,个人更喜欢外清加气锁间,用起来方便,脱包后,物料进入直接表面75%乙醇消毒即可。传递窗还需要紫外照射,还需要等时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-2 10:12:59 | 显示全部楼层
用气闸  为了长久考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-2 10:47:25 | 显示全部楼层
个人倾向于外清+气锁,实际的操作和记录比传递窗方便,相关的验证工作也比传递窗要少。当然啦,如果车间的空间不够,用传递窗也可以。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-2 11:26:17 | 显示全部楼层
不多用窗,洁净度保障执行,而且易于管理和清洁。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-2 13:53:59 | 显示全部楼层
补充一个问题:那如果要进入的是B级区的话,是不是最好就用双扉灭菌柜+VHP传递窗了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-2 13:58:41 | 显示全部楼层
传递窗,其实外清加气锁间的设计,管理难度比传递窗大很多。
回复

使用道具 举报