问题:
1、洁净区高效过滤器检测使用冷发烟还是热发烟?
2、如果使用热发烟,是否每个高效过滤器都要测上游浓度?
3、如果不用每个高效测上游浓度,怎么确定每个上游浓度都能达到标准.检查官会不会问这个问题。
现在我们厂的QA是要求每个都要测,麻烦。谢谢大家。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-28 15:58:34 | 显示全部楼层
看了下红皮书P27,貌似没有找到你的问题答案
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-28 16:27:44 | 显示全部楼层
很麻烦么?相对来说 这个每个测试所需的时间并不长啊不过是个3点下班还是4点半下班而已
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-28 16:37:16 | 显示全部楼层
系统测试热发,单个层流或高效冷发,每个都测上游浓度。

点评

对的  详情 回复 发表于 2017-12-28 20:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-28 17:03:09 | 显示全部楼层
我们的做法:
1、热发烟
2、不用
3、测上游浓度时,调节压缩空气压力,当达到标准浓度时就可以,默认整个过程中浓度是稳定的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-28 17:05:03 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-12-28 16:27
很麻烦么?相对来说 这个每个测试所需的时间并不长啊不过是个3点下班还是4点半下班而已

我不知道你们公司有多少高效,说不麻烦!我们再确认是要测500个左右,想想要多久。

点评

一个车间500?车间占地多大?算总数的话 差不多  详情 回复 发表于 2017-12-29 08:18
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-28 17:09:49 | 显示全部楼层
BOBO1899 发表于 2017-12-28 17:03
我们的做法:
1、热发烟
2、不用

有做验证吗?默认的话,如果我是检查官是不承认的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-12-28 20:08:33 | 显示全部楼层
敬轩 发表于 2017-12-28 16:37
系统测试热发,单个层流或高效冷发,每个都测上游浓度。

对的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-29 08:18:11 | 显示全部楼层
fjyong 发表于 2017-12-28 17:05
我不知道你们公司有多少高效,说不麻烦!我们再确认是要测500个左右,想想要多久。

一个车间500?车间占地多大?算总数的话 差不多
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-28 00:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表