[辅助设备] 空调疑难问题求解决

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-12-30 10:03:07 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-12-19 21:29
新风180,基本上初效也就没有多少气流经过,现在很多厂家初效阻力还特别低,个位数的阻力我也见过,所以, ...

那记录上能写压差是零吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-30 10:50:52 | 显示全部楼层
路来武 发表于 2017-12-30 10:03
那记录上能写压差是零吗?

我认为可以,备注内说明清楚0的原因,或者直接在文件中写出如果出现0的状况时需要怎么做
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-3 06:50:41 | 显示全部楼层
全回风,空调系统泄漏非常小,因此回来的风量比较大,新风通过出效的阻力无法进来,试着把回风调小些看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-3 10:54:41 | 显示全部楼层
这种情况,赶紧换表,或者检查风机机组初中效段,新回风阀体开度。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-6 16:35:40 | 显示全部楼层
新风比太小了,压差表量程过大
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-7 16:10:47 | 显示全部楼层
新风比太小,初效过滤器面积大的情况下压差可以忽略不计了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-8 08:47:53 | 显示全部楼层
回风直接回到中效过滤器了吧,是不是新风量太少了?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-22 13:59:56 | 显示全部楼层
从描述里能看出你们这个空调系统的两个问题:
1、医药行业洁净室国标要求人均新风量为每小时40方,180的新风量也就是说只能供4个人用,好像有点少,具体工作时有多少人,只有你们自己知道。
2、仪表选型,用250Pa压力表根本测不出数值说明压力表量程过大。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-22 17:47:25 | 显示全部楼层
按道理你这个不可能出这样的状况,而且压差记录写0,想想后续的事情就很麻烦,后面两倍初阻力怎么办?
建议更换压差表,然后换个旧过滤器试试,不要想当然,一定要换了测
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 00:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表