空调额定风量2000,全回风,新风设计只有大概180,此时初效压差为零,压力表量程250pa,根本读不出数值,请问怎么解决?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 15:39:43 | 显示全部楼层
压差表坏了??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 15:42:47 | 显示全部楼层
使用小量程的压力表试试,比如0-60Pa。最直接的方法,使用压差计测试下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-19 15:46:11 | 显示全部楼层

不可能,两个空调都是一样的情况,况且用微压差计都没显示出来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 15:48:17 | 显示全部楼层
路来武 发表于 2017-12-19 15:46
不可能,两个空调都是一样的情况,况且用微压差计都没显示出来

是不是装反了?反过来测一下,看下哪个压差大。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-19 15:55:56 | 显示全部楼层
dingkaiwang 发表于 2017-12-19 15:42
使用小量程的压力表试试,比如0-60Pa。最直接的方法,使用压差计测试下。

微压差计都没测出来,况且两根软管怎么和压力表正负极接,都没有读数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 16:08:56 | 显示全部楼层
如果表没问题,估计是初效漏了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-19 16:12:25 | 显示全部楼层
wcfda 发表于 2017-12-19 16:08
如果表没问题,估计是初效漏了。

这个也不应该啊,初效过滤器相当干净了,况且是新空调,新的过滤器

点评

安装时边框的固定螺丝没拧紧,边角有缝隙也是一种“漏”。  详情 回复 发表于 2017-12-19 17:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 16:37:22 | 显示全部楼层
路来武 发表于 2017-12-19 16:12
这个也不应该啊,初效过滤器相当干净了,况且是新空调,新的过滤器

这样交流好困难,直接上图吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 16:38:18 | 显示全部楼层
我蒲公英遍布天下,要是连个空调都搞不定,岂不贻笑大方
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 17:19:04 | 显示全部楼层
路来武 发表于 2017-12-19 16:12
这个也不应该啊,初效过滤器相当干净了,况且是新空调,新的过滤器

安装时边框的固定螺丝没拧紧,边角有缝隙也是一种“漏”。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 18:50:04 | 显示全部楼层
中效的压差多少,要不你把中效拆了再看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 20:24:22 | 显示全部楼层
无压差说明什么,就是两端的压力相等,无非两种可能:
1、压差表的管连接位置异常;建议到机箱里面检查一下。
2、初效泄露。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 20:36:40 | 显示全部楼层
第一:这啥空调啊?这风量。。。按照洁净区3米算。换气10算。能支持个80平?
第二个:初效压差表选的也太大了。一般0~60或者0~150的就足够用了。
第三个。原因挺多,新风阀没开好;初效漏了;风机反转了,风压不够;新风进口那个防虫网堵了。等等的。好多可能性啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 20:42:35 | 显示全部楼层
请问回风回到哪里了初效?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-19 21:29:24 | 显示全部楼层
新风180,基本上初效也就没有多少气流经过,现在很多厂家初效阻力还特别低,个位数的阻力我也见过,所以,两点结合,没有数应该属于实际值,正常

点评

同意,全回风应该在初效后,压力抵消了  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:42
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-12-20 09:42:40 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-12-19 21:29
新风180,基本上初效也就没有多少气流经过,现在很多厂家初效阻力还特别低,个位数的阻力我也见过,所以, ...

同意,全回风应该在初效后,压力抵消了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-21 10:31:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,感谢感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-21 18:08:27 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-12-19 21:29
新风180,基本上初效也就没有多少气流经过,现在很多厂家初效阻力还特别低,个位数的阻力我也见过,所以, ...

同意,全回风,新风处风很小,而且压力表量程那么大,没有读数也是正常
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-21 18:26:52 | 显示全部楼层
全回风这样的设计能行么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 22:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表