请问各位大虾:
     你们D级区都使用热水吗,要是用的话,热水怎么来的呢?
     我这边的D级的清洁可以使用饮用水,最后使用纯化水冲洗,因工艺需要,D级区想增加热的饮用水用于清洁,准备购买一台电热水器(家用的那种),安装在洁净区,这样可以行吗?
     想了半天,觉得做好密封的话,应该都符合GMP要求,但是就是觉得别扭
     求各位大虾指点指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-15 15:50:26 | 显示全部楼层
使用换热器吧


论坛发金币帖子任意门
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
论坛秘笈:每周赚1000积分不再是神话
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
新手30分钟赚取200积分标准操作规程
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-15 15:53:48 | 显示全部楼层
多少度热水呢?换热器是不是更好。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-11-15 15:58:33 | 显示全部楼层
厂房原因,那个区域没有蒸汽用气点,只用饮用水、纯化水使用点,安装换人去需要改造蒸汽管路以及地漏系统(增加一个气漏),工程量比较大,想用个电热的,改造难度小点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-11-15 15:59:00 | 显示全部楼层
HIDIC 发表于 2017-11-15 15:53
多少度热水呢?换热器是不是更好。

60-70℃吧,厂房原因,那个区域没有蒸汽用气点,只用饮用水、纯化水使用点,安装换人去需要改造蒸汽管路以及地漏系统(增加一个气漏),工程量比较大,想用个电热的,改造难度小点
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-15 16:24:13 | 显示全部楼层
洁净区不允许使用饮用水!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-15 16:27:36 | 显示全部楼层
纯化水加热,没毛病。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-15 16:30:34 | 显示全部楼层
一般都是用换热器,安全可靠,拆卸方便
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-15 16:36:24 | 显示全部楼层
如果是长期使用或者用量比较大   建议还是加换热器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-15 16:37:06 | 显示全部楼层
就是在用水点加个换热器就O了,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-15 16:41:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangtutu0519 于 2017-11-15 16:44 编辑
王瑞刚 发表于 2017-11-15 16:27
纯化水加热,没毛病。


恰恰是 使用纯化水加热的,才有毛病的。
这个电热水器的原理和家里使用自来水加热洗浴的原理相同,底部通入自来水,靠自来水的压力将电热水器容积内的热水从水箱上部的出口压出,使用点可以得到热水使用。  
通常情况话,家里的自来水是一直保有2公斤压力的,所以不担心热水管里面没有热水流出。
但是你使用纯化水代替自来水的话,电热水器的上水管一直保持那么长的死水,你认为能够通过纯化水管路死角3D的确认吗 ?

还有平白无故多出一个个纯化水使用点,这个点怎么多多出来,这个使用点要不要监测,都是问题啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-16 08:29:56 | 显示全部楼层
我说的是纯化水加热可以,但前提是你得符合纯化水相关各项规定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-23 11:22:53 | 显示全部楼层
加装个电热水器就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-23 16:55:24 | 显示全部楼层
在洁净区的饮用水使用点水龙头上 ,安装个即热式加热装置,然后使用这个热的饮用水用于清洁,或者洗手洗衣服,应该没有问题吧 ,只要注意好用电的功率及安全就可以。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-11-23 17:15:46 | 显示全部楼层
安装在D级区没有什摸不妥。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-1-12 10:07:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-15 17:29:18 | 显示全部楼层
电加热板式换热器
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 04:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表