蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3441|回复: 9
收起左侧

[制药用水] 注射用水分配系统回水温度需不需要设置低温报警?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-10-27 10:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想问下,注射用水分配系统的回水温度,需不需要设置低温报警?我们目前回水换热前温度是设置在80-85摄氏度,低于80开始加热,高于85开始降温,但是没有设置最低温度报警,各位大神有什么看法?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-27 10:52:31 | 显示全部楼层
最好是设置回水温度监测,不然你怎样证明你用水过程中水温是处于合格范围内?不过你们公司设置80-85℃明显高于GMP70以上循环的规定,也可经验证和风险评估之后决定安不安装,但是真心麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-27 11:01:24 | 显示全部楼层
报警肯定是 设上要好,毋庸置疑的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-27 11:48:19 | 显示全部楼层
需要设定低温报警,以确保系统出现异常时可以及时了解并处理。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-27 13:10:19 | 显示全部楼层
如果记录和检查能跟上,有没有报警意义也不大
但从管理角度来说,肯定还是能及时发现,相对更好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-28 18:36:07 | 显示全部楼层
如果加热方式可以持续,比如说下班使用电加热,上班时用蒸汽。记录频率能满足的话,不需要报警的,如果是打印记录,那就更有说服力了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-16 12:54:48 | 显示全部楼层
有报警更好,如果一天工业蒸汽停供,温度降低太多,也无法实时监控到
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-27 09:21:40 | 显示全部楼层
那么高温度不产生红锈吗?还有GMP都修订了是70℃以上保温循环,为什么不降低点呢,还是需要设置低温报警排放
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-2 15:00:57 | 显示全部楼层
低温报警还是需要设置的,我们也是80度以上循环,报警设定80度,延时60秒,低于81度就开始加热了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-2 19:30:04 | 显示全部楼层
低温报警还是需要设置的,我们厂运行时正常温度是75度左右,低于71度延时600秒报警。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 20:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表