蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3450|回复: 32
收起左侧

[制药用水] 注射水罐加热方式探讨

[复制链接]
发表于 2017-9-25 12:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
常规注射水罐是有夹套加热的,回水换热器过热水消毒。但是老板认为夹套太贵,仅仅做个保温。就用回水换热器做保温循环和过热水消毒 。
注射水的要求是:水罐存储80摄氏度以上,循环65度以上,过热水消毒121摄氏度。

如果水罐不加热,仅靠回水换热器,如果回水不合格在排放,水罐如何保证存储温度?
劳烦各位大神看看附件工艺图是否有问题?


工艺流程图

工艺流程图
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-25 13:12:10 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

这还有啥探讨的,不合格。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-25 13:33:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

一个夹套对比一个水系统这点钱老板应该拿的起吧。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-25 13:46:46 | 显示全部楼层
guogenbo 发表于 2017-9-25 13:33
一个夹套对比一个水系统这点钱老板应该拿的起吧。。。。

重点不是价格问题,要拿出说服人的道理
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-25 13:47:09 | 显示全部楼层
HIDIC 发表于 2017-9-25 13:12
这还有啥探讨的,不合格。

这样做是有什么问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-25 13:59:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

WFI罐没有必要设置夹套吧,大部分都是通过回水端的换热器要维持温度的,至于你说的回水不合格排放的问题,一般你要不合格排放个两分钟还一直不合格就要停机检查了,这两分钟你罐内的温度能降到哪里去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-25 14:41:38 | 显示全部楼层
楼主,请问下你的 回水换热器如何能够,既做到保温循环,又达到 过热水消毒的目的? 因为过热水消毒的现场没有看到过,个人理解你的回水换热器就是用工业蒸汽通过一个双管板换热器加热流经换热器的注水用水,以达到加热保温的目的。  如何起到过热水消毒的作用的?能否详细说说看。

个人认为,如果你的回水换热器能够保证整个管路系统的温度都在65度以上保温循环,应该不要那个储罐夹套加热也是可以的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-25 15:08:30 | 显示全部楼层
夹套设置应该只是起到保温的作用吧!至于循环过程中温度降低以及过热水灭菌主要是依靠双管板换热器进行加热的,个人看法
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-25 15:29:32 | 显示全部楼层
储罐要什么加热夹套哦,只要有保温层就行了。
1、储罐中的注射用水循环是有时间规定的,就是你的循环能力应该是你的注射用水储罐体积的几倍(具体几倍忘了)。就是你注射用水是一直循环加热的,即使没有新鲜注射用水进去,储罐中的水也不会低于80摄氏度的。
2、在注射用水储罐以及循环系统都有保温材料保温的情况下,你有没有试过,你储罐中的水在没有新鲜水注入以及没有循环的情况下,多长时间才会下降1℃。这个时间是很长的(如果有保温夹套的话)。
最后,完全同意你老板的决定,完全没必要去给WFI储罐搞个加热夹套,只要在回水端有双管板换热器就能够满足121℃过热水消毒,及80℃存储65℃的循环作用。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-25 15:32:53 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2017-9-25 14:41
楼主,请问下你的 回水换热器如何能够,既做到保温循环,又达到 过热水消毒的目的? 因为过热水消毒的现场 ...

就是双管板换热器,一直加热注射用水循环系统啊,一直把WFI循环系统及存储系统中的水加热到121℃以上,当然这时候系统内是有很大压力的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-25 15:36:50 | 显示全部楼层
你也可以咨询一下,给你们安装水系统的的公司啊!看人家工程师怎么说。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-25 16:29:49 | 显示全部楼层
做个夹套保温效果会好很多,可以省去频繁启动换热器,长期使用能源损耗也会小。可以和你们老板建议下,实在不行还是听你们老板的话吧。老板最大
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-25 17:27:07 | 显示全部楼层
guogenbo 发表于 2017-9-25 16:29
做个夹套保温效果会好很多,可以省去频繁启动换热器,长期使用能源损耗也会小。可以和你们老板建议下,实在 ...

那有夹套了,不频繁启动换热器,但是会频繁启动夹套蒸汽气动阀,也是一样啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-25 17:36:57 | 显示全部楼层
君小海 发表于 2017-9-25 15:29
储罐要什么加热夹套哦,只要有保温层就行了。
1、储罐中的注射用水循环是有时间规定的,就是你的循环能力 ...

我担忧的是如果回水电导或者TOC超标不合格排放,那么罐内的存储温度如何保证?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-25 19:26:19 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2017-9-25 14:41
楼主,请问下你的 回水换热器如何能够,既做到保温循环,又达到 过热水消毒的目的? 因为过热水消毒的现场 ...

我担忧的是如果回水电导或者TOC超标不合格排放,即是经过回水换热器的水进不到罐内。那么罐内的存储温度如何保证?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-25 21:15:04 | 显示全部楼层
727919130 发表于 2017-9-25 19:26
我担忧的是如果回水电导或者TOC超标不合格排放,即是经过回水换热器的水进不到罐内。那么罐内的存储温度 ...

你都有在线TOC了,加个储罐的夹套加热能贵多少?个人估计注水储罐也就比不带夹套加热的多出几千块,四位数都不到。和在线TOC相比就是九牛一毛。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-26 09:42:26 | 显示全部楼层
727919130 发表于 2017-9-25 17:36
我担忧的是如果回水电导或者TOC超标不合格排放,那么罐内的存储温度如何保证?

如果回水不合格被排放,你储罐中的注射用水会急剧下降,这时候你的多效蒸馏水机百分之八九十是一直在生产新鲜注射用水的。新鲜注射用水温度在95-98℃左右,完全可以通过补充新鲜注射用水的方式,使储罐中的注射用水保持规定的温度。
即使你没有新鲜注射用水注入储罐,如果储罐有隔热夹套,储罐中水的温度,也不是一两个小时就下降到规定温度一下的。
最后注射用水储罐中的温度一般在85-95℃左右。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-26 09:45:11 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

wangtutu0519 发表于 2017-9-25 21:15
你都有在线TOC了,加个储罐的夹套加热能贵多少?个人估计注水储罐也就比不带夹套加热的多出几千块,四位 ...

在线TOC是必须的,夹套完全没必要。不是因为在线TOC昂贵就不装,也不是因为加热夹套便宜就安装,而是要看我们的设备需不需要安装,对于必须要安装的,再昂贵也要安装,对于没必要安装的,就是再便宜,也没必要安装。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-26 10:44:09 | 显示全部楼层
君小海 发表于 2017-9-26 09:45
在线TOC是必须的,夹套完全没必要。不是因为在线TOC昂贵就不装,也不是因为加热夹套便宜就安装,而是要看 ...

新上的纯化水及注射用水系统现在是否强制要求安装TOC ,如果有这个条款或者部分省市有潜在规则,那没有办法,如果是离线能够解决的,用在线TOC不是不可以,这个问题其实还是老板也就是出钱的决定的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-26 10:51:38 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 20:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表