蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8902|回复: 33
收起左侧

[设施设备] 空气净化系统中效过滤器的压差表安一个还是俩个,不懂求教,见笑

[复制链接]
药徒
发表于 2017-8-23 14:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
蒲友,求解答
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-23 16:19:59 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-8-23 16:08
您说的70和140已经比较专业了,一般厂家建议都是1.5倍或者2倍压差时更换,140就是2倍,合理
但是,现在 ...

太专业了,我这个比喻按理论说的,实际是1.5或是定期更换,听你一说,学会很多,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-23 14:21:29 | 显示全部楼层
我们都是用两个
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:24:13 | 显示全部楼层
00ttt22 发表于 2017-8-23 14:21
我们都是用两个

新手,也查过,没查到,非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:25:42 | 显示全部楼层
00ttt22 发表于 2017-8-23 14:21
我们都是用两个

是不是前面一个,后面一个,前面压力大于后面2倍时就该换了,是不是这样理解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-23 14:28:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:37:24 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2017-8-23 14:28
1个

谢谢不懂,一个是不是就应该放在前面,刚按时看下压差,比如是70,过一段时间是140,是不是说明过滤器不行了,该换了,别的因素不看,只考虑过滤器这一点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-23 14:42:28 | 显示全部楼层
一个,压差测得过滤器两边的压差
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:49:57 | 显示全部楼层
love08090211 发表于 2017-8-23 14:42
一个,压差测得过滤器两边的压差

谢谢,假设刚安装,后送风测前后压差为60帕,用过一段时间,如120,只考虑过滤器,是不是该换过滤器了,初效是不是也一个表
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-8-23 15:10:27 | 显示全部楼层
压差表就是测试的中效前后段压力的差值,而如果两个,那指的应该是压力表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-23 15:11:14 | 显示全部楼层
安装一个足够了,两个没有任何意义吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-23 15:15:46 | 显示全部楼层
wwd7212 发表于 2017-8-23 15:11
安装一个足够了,两个没有任何意义吗

谢谢蒲友,一个是不是就应该放在前面,刚按时看下压差,比如是70,过一段时间是140,是不是说明过滤器不行了,该换了,别的因素不看,只考虑过滤器这一点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-23 15:17:31 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-8-23 15:10
压差表就是测试的中效前后段压力的差值,而如果两个,那指的应该是压力表

谢谢,一个是不是就应该放在前面,刚按时看下压差,比如是70,过一段时间是140,是不是说明过滤器不行了,该换了,别的因素不看,只考虑过滤器这一点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-23 15:17:53 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-8-23 15:10
压差表就是测试的中效前后段压力的差值,而如果两个,那指的应该是压力表

谢谢,一个是不是就应该放在前面,刚按时看下压差,比如是70,过一段时间是140,是不是说明过滤器不行了,该换了,别的因素不看,只考虑过滤器这一点

点评

您是指的表放在前面?主要是两根管要分别连接到中效过滤器的前后段,表的位置无所谓  详情 回复 发表于 2017-8-23 15:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-23 15:18:13 | 显示全部楼层
安装两个不是浪费嘛
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-23 15:20:09 | 显示全部楼层
雪舞 发表于 2017-8-23 15:18
安装两个不是浪费嘛

不太懂,谢谢,一个是不是就应该放在前面,刚按时看下压差,比如是70,过一段时间是140,是不是说明过滤器不行了,该换了,别的因素不看,只考虑过滤器这一点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-8-23 15:55:27 | 显示全部楼层
fQjOpzyVK7 发表于 2017-8-23 15:17
谢谢,一个是不是就应该放在前面,刚按时看下压差,比如是70,过一段时间是140,是不是说明过滤器不行了 ...

您是指的表放在前面?主要是两根管要分别连接到中效过滤器的前后段,表的位置无所谓
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-23 16:00:21 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-8-23 15:55
您是指的表放在前面?主要是两根管要分别连接到中效过滤器的前后段,表的位置无所谓

谢谢,那还有个问题,就是压差达到多少,更换中效

点评

您说的70和140已经比较专业了,一般厂家建议都是1.5倍或者2倍压差时更换,140就是2倍,合理 但是,现在很多厂家的初中效并没有容尘量和阻值的关系,其实也就是没有对应关系,所以2倍时可能早就失去了过滤的作用,或  详情 回复 发表于 2017-8-23 16:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-8-23 16:08:50 | 显示全部楼层
fQjOpzyVK7 发表于 2017-8-23 16:00
谢谢,那还有个问题,就是压差达到多少,更换中效

您说的70和140已经比较专业了,一般厂家建议都是1.5倍或者2倍压差时更换,140就是2倍,合理
但是,现在很多厂家的初中效并没有容尘量和阻值的关系,其实也就是没有对应关系,所以2倍时可能早就失去了过滤的作用,或者很久都不能达到2倍,所以还要结合固定时间来更换,就像汽车3年或十万公里的概念一样
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-24 06:18:04 | 显示全部楼层
楼上的朋友解释的很专业,压差涉及的是两侧,风压不同才会产生压差,所以按一个表就可以了,记录一下你的初始压差,用此数值和压差表的监测数值对比,达到数值或是到规定的更换日期更换就可以了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 06:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表