发表于 2017-8-22 11:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
压差表怎么安装,是每个房间都有吗,比如相连一个功能间一个非功能间,这样怎么按压差表,新手学习,望蒲友多多讲解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-22 11:21:37 | 显示全部楼层
原则上有压差要求的地方需要安装压差表:
1、洁净区与非洁净区之间,要大于10Ps,这就需要压差表监控读数
2、产尘大的房间一般是是负压,防止产尘扩散交叉污染,需要安装压差表读数
3、高温高湿的房间一般是负压,需要安装压差表
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:27:22 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2017-8-22 11:21
原则上有压差要求的地方需要安装压差表:
1、洁净区与非洁净区之间,要大于10Ps,这就需要压差表监控读数
...

是在房间里按吗?比如洁净间,和走廊,这样压差表怎么按,是安一个还是俩个,按在什么位置,就是具体点,

点评

是安一个还是两个?这个问题问得有点太低级了  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-22 11:41:44 | 显示全部楼层
净化公司的会装,他们安装的时候实际去跟踪就行,不懂的就问。想学习要到第一现场。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-22 11:45:11 | 显示全部楼层
如果对GMP和厂房稍微了解点就能明白,压差计的安装在厂房设计阶段就应该标示清楚的,认证的时候是需要上报设计图的,如果不明白就证明你们自身能力欠缺,那你们就应该委托专业的设计单位
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-22 11:53:16 | 显示全部楼层
需监控压差的地方按
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-22 12:21:27 | 显示全部楼层
压差表的正确安装和使用
  【品优在于心正  心正自然药精】
压差表安装调试工作是保证洁净室室内压差和洁净度是否达标的重要和必要环节之一,所以压差表的正确安装和使用就显得尤为重要。
一、正确使用和安装

一般洁净室使用 0-60pa微压差计。不建议选用红油式微压差计。
1、差压表的用途
空气压差表 适合于空气的微压差测量,它广泛应用于制药和微电子产业对环境微压差的检测显示。压差表可采用嵌入方式或悬挂式安装在洁净室的墙体外侧,无需电源,灵敏度高,测量精度较高。
2、测压力
用导气管将压力源与两个高压口中任意一个相连,将不用的一个堵住;使一个或两个低压口通大气。
测差压:用导气管将高压源与两个高压口中任意一个相连,用导气管将低压源与两个低压口中任意一个相连;将表上不用的两个取压口堵上。
测负压:用导气管将压力源与两个低压口中任意一个相连,将不用的一个堵住;使一个或两个高压口通大气。
3、压差表的安装问题
一般是可选配2MM厚304不锈钢差压表安装面板,安装完成后,无任何外露部件,整体美观、安装维护方便。
一般是在洁净室与非洁净室之间检测压差,安装位置一般是洁净室与非洁净室之间的墙体 方便从外面看到洁净室里面与外面的压差,红油型压差表注意安装时要水平安装 指针型压差表要注意调零,另外要注意压差表的接管方向 高压管接高压房间 低压管接低压房间。
如果洁净室是正压室,那就把压差表的高压端接入洁净室,低压端不接;
如果洁净室是负压室,那就把压差表的低压端接入洁净室,高压端不接。
4、红油式压差表安装步骤
对于压差表的安装是需要依照一定的顺序进行安装的,不能随意的进行安装,这样容易导致安装好的压差表不能使用。详细的安装操作步骤如下:
第一步固定压差表:我们可以发现在压差表上有两个安装孔,我们需要使用镙钉把它安装在墙面,也可以安装在垂直平面上。
第二步通过对水平位置的调节促使水平柱里面的水泡位于中间的位置。
第三步把上面的调零钮松开3~4圈,这里可以进行标记读圈。
第四步向压差计中注入红油:我们需要把注液孔的堵头卸下来,然后把红油从注液孔灌进去,直到液体到达0刻度停止,并且把堵拧紧。
第五步微调节红油压差表进行调零处理。当红油稳定下来后,我们可以在常压的状态下通过拧调零钮的方法,让上面的零点与红油液面保持持平就可以了。
第六步最后一部很关键,在这里我们需要利用红油压差表的软管,依次的将高压与低压还有压差计对应的“High”“Low”接气嘴进行连接,到此为止压差计就完全的安装好了。
5、指针式压差表安装步骤
仪表应垂直于空气净化工程项目水平面安装;
仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正;
仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓;
保证密封性,不应有泄漏现象出现;
对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。
二、安装位置的讨论

关于压差表的设置,主要取决于两个因素,一个是什么情况下需要设置压差表,一个是如何设置压差表。
需要设置压差表的情况除了明确规定有压差要求的房间、设备外,还要考虑工艺要求。从成本和管理的角度考虑,压差表尽量少设。一般压差表应放在低级别区域,气管放在高级别区域。灌装与走廊、洁净区与一般区、高级别洁净区与低级别洁净区之间等。以下几点请关注:
凡是洁净级别不同,为预防交叉污染的地方都应安装压差计。一般情况下,洁净区与非洁净区、不同洁净级别之间有气流流动的位置必须安装压差指示装置,如为传送带开口的地方。
空调系统的初效过滤器、中效过滤器两边也要安装,以检测过滤器是否完好。
不要设置压差过高,能耗大。比如工程上建议A级区的压差保持60pa左右,不超过100Pa。压差设置调节是先从最里面的房间开始调的,也就是最高级别的压差先确定,慢慢往外围减小。
跨级别传递窗不建议安装压差表,传递窗应该属于气锁设置,安装层流。装压差表测传递窗两端不同级别区域没有意义,测两端对传递窗内部也没有意义。传递窗两侧因不得同时打开,不会产生气流流动,所以可不安装压差指示装置。但企业应定期对传递窗进行检测维护,以保证传递窗的密闭性。
无菌分装室对普区参观走廊应当有指示压差的装置并进行监测。

点评

专业  发表于 2017-8-22 16:46
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-22 12:22:09 | 显示全部楼层
需要的地方就安装了,做净化的厂家知道,安装的时候最好在现场跟踪~~~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:27:17 | 显示全部楼层
胸口碎大石头 发表于 2017-8-22 12:22
需要的地方就安装了,做净化的厂家知道,安装的时候最好在现场跟踪~~~

压差表需要连管吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-22 13:04:52 | 显示全部楼层
心正品良 发表于 2017-8-22 12:21
压差表的正确安装和使用
  【品优在于心正  心正自然药精】
压差表安装调试工作是保证洁净室室内压差和洁净 ...

非常感谢,这正是我问的,太具体了,受教,懂我
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-8-22 13:04:54 | 显示全部楼层
设计院要出图的,有各房间压力图,其中有梯度的就装,
最好根据自己工艺要求,有要求才装
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-22 13:08:13 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2017-8-22 13:04
设计院要出图的,有各房间压力图,其中有梯度的就装,
最好根据自己工艺要求,有要求才装

感谢,谢谢蒲友解答,我是说具体点,比如俩个不同压差房间,这俩个房间都按压差表,或是安一个房间,再测量?不懂,问的可能不专业
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-22 13:11:31 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-22 13:17:03 | 显示全部楼层
fQjOpzyVK7 发表于 2017-8-22 13:04
非常感谢,这正是我问的,太具体了,受教,懂我

呵呵^_^没关系,行业之间互相交流学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-22 13:25:12 | 显示全部楼层
fQjOpzyVK7 发表于 2017-8-22 12:27
压差表需要连管吗?

压差表后面有个小管,穿墙的~~~
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-8-22 13:25:21 | 显示全部楼层
一般在跨区 在交界处的地方安装
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-22 13:37:10 | 显示全部楼层
心正品良 发表于 2017-8-22 13:17
呵呵^_^没关系,行业之间互相交流学习。

我关注老师您了,加个好友呗,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-22 13:38:32 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2017-8-22 13:25
一般在跨区 在交界处的地方安装

谢谢,我想看看俩个房间是不是有10帕的压差怎么测,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-22 13:39:06 | 显示全部楼层
胸口碎大石头 发表于 2017-8-22 13:25
压差表后面有个小管,穿墙的~~~

谢谢,受教了。老师
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-22 13:42:27 | 显示全部楼层
fQjOpzyVK7 发表于 2017-8-22 13:39
谢谢,受教了。老师

有个简单的方法能作假调压差~前面有个螺丝~松紧能调压差~但是懂的人能看出来~显示不能归零~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 00:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表