请教各位大牛,今天我那公司停电15分钟,但是洁净区停产很久了,没开空调,只是开了值班风机,这个咋写偏差呢?小白一枚
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-16 18:37:20 | 显示全部楼层
仓库,留样室,培养箱等等
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-16 18:52:41 | 显示全部楼层
风亲 发表于 2017-8-16 18:37
仓库,留样室,培养箱等等

主要是想问洁净区这个情况,平时开值班风机也只是为了维持环境,因为产品有时候要进洁净区分包装的

点评

生产前进行大清消毒,偏差就按平时偏差走啊反正也没生产不影响产品,问题是有没有物料在车间  详情 回复 发表于 2017-8-16 20:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-16 20:26:02 | 显示全部楼层
初学者0811 发表于 2017-8-16 18:52
主要是想问洁净区这个情况,平时开值班风机也只是为了维持环境,因为产品有时候要进洁净区分包装的

生产前进行大清消毒,偏差就按平时偏差走啊反正也没生产不影响产品,问题是有没有物料在车间
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-16 20:34:42 | 显示全部楼层
制药企业小菜鸟 发表于 2017-8-16 20:26
生产前进行大清消毒,偏差就按平时偏差走啊反正也没生产不影响产品,问题是有没有物料在车间

物料到没有,第一次接触这种情况,还不能熟练应对,谢谢您的回答啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-16 20:37:57 | 显示全部楼层
停电涉及到冷库阴凉库恒温恒湿箱备用电源等等,QC偏差大了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-16 20:40:10 | 显示全部楼层
你可以评估下啊,你维持环境的目的是什么,为了保证物料贮存环境还是什么,然后根据你的目的去做评估,走个偏差什么的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-16 20:44:25 | 显示全部楼层
Y515526 发表于 2017-8-16 20:40
你可以评估下啊,你维持环境的目的是什么,为了保证物料贮存环境还是什么,然后根据你的目的去做评估,走个 ...

好的,谢谢指教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-16 20:51:37 | 显示全部楼层
初学者0811 发表于 2017-8-16 20:44
好的,谢谢指教

相互学习,相互交流
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 07:54:54 | 显示全部楼层
不涉及产品物料,运行的设备,一般不会走偏差的。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-8-17 08:23:30 | 显示全部楼层
制药企业小菜鸟 发表于 2017-8-16 20:37
停电涉及到冷库阴凉库恒温恒湿箱备用电源等等,QC偏差大了

仓库冷库一般都有保温时间验证的吧,停电不超过多少时间,里面的温度是不会超的

点评

这就看你验证时有没有做这项,还有的就是冷库装没装自动报警功能了  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 08:25:31 | 显示全部楼层
影响评估做好,再决定怎么做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 08:27:32 | 显示全部楼层
异常停机做过挑战实验吗?有没有制定过应急措施?如果都没有,必须验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 08:46:20 | 显示全部楼层
没有生产是关键,小偏差而已
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 09:10:54 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2017-8-17 08:23
仓库冷库一般都有保温时间验证的吧,停电不超过多少时间,里面的温度是不会超的

这就看你验证时有没有做这项,还有的就是冷库装没装自动报警功能了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 09:20:54 | 显示全部楼层
像你这种平时只是进去分装产品的,里面又没有物料,你就当人为关闭的好了 说实话只是分装产品,不开值班风机分装前消毒自净说不定还更省钱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-17 11:59:54 | 显示全部楼层
就当没停过

点评

这是本帖下面最朴实的回答了  详情 回复 发表于 2017-8-22 09:24
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-17 12:28:35 | 显示全部楼层
停电不再平常不过的事吗?大夏天的,市区错峰关闸限电,很平常的。完全可以不走偏差,你们洁净厂房环境监测SOP中没有规定停电该如何处理吗?
还有一个重要的问题,你们厂区没有备用发电机吗?如果没有,那是个严重的观察项,等着审计被提出来吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-17 13:03:53 | 显示全部楼层
leonluo226 发表于 2017-8-17 12:28
停电不再平常不过的事吗?大夏天的,市区错峰关闸限电,很平常的。完全可以不走偏差,你们洁净厂房环境监测 ...

SOP还需要完善
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-17 13:04:22 | 显示全部楼层
cscdy 发表于 2017-8-17 09:20
像你这种平时只是进去分装产品的,里面又没有物料,你就当人为关闭的好了 说实话只是分装产品,不开值 ...

嘿嘿,我也这么想的,就当停了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 12:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表