蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2857|回复: 8
收起左侧

[设施设备] 回水电导率异常升高

[复制链接]
药徒
发表于 2017-6-12 12:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家有遇到过纯化水或者注射用水回水电导率异常升高的情况吗?比如几秒内从0.几升高至9.几,持续几十秒,就又恢复正常了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-12 13:01:34 | 显示全部楼层
管道某个地方的菌落被冲下来了。我猜
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-12 13:18:13 | 显示全部楼层
还有这样子的呢,神奇啊
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 14:21:14 | 显示全部楼层
巴氏消毒后排放了管道中的水,但还是有余水,重新开始循环后,较高温度余水回流,出现电导率突然增大,我们也有这种情况,以上分析只是猜测,而且只是在巴氏消毒后出现。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-12 15:30:03 | 显示全部楼层
常规运行情况下没遇到过。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-6-12 17:32:57 | 显示全部楼层
持续回水2小时你在进行检测观察,如果有那基本是管路部分被污染了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-6-12 23:05:29 | 显示全部楼层
abcd8848 发表于 2017-6-12 17:32
持续回水2小时你在进行检测观察,如果有那基本是管路部分被污染了。

之后2h没有发生过,而且发现异常后,马上取水检测,都是合格的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-6-13 14:26:57 | 显示全部楼层
芹菜卷 发表于 2017-6-12 23:05
之后2h没有发生过,而且发现异常后,马上取水检测,都是合格的。

你检查管路焊接部位、水阀部件是否有生锈,如果没有就有可能是微生物污染。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-6-13 17:19:53 | 显示全部楼层
针对我提的问题,补充一下调查的现象:调查过程中发现电导率升高的时间段内,回水流量和回水流速都出现升高。回水流量达到12左右,回水流速达到1.8左右,高于平时运行值。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 12:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表