进入制药行业13年,做空调系统验证也做了超过8年了,经历了好多项目,有好多朋友都在问这个问题:

我们的空调系统是白天生产开启,晚上停机的,不设值班模式,合规吗?  我们的空调系统值班模式合规吗? 我们能不能向检察官证明我们值班模式是受控的? 值班模式怎么验证(可能见识太少,我还没见过哪家企业是对值班模式做过验证的)? 以上这些问题归根结底是质量和成本的对撞,那么,怎么做才能合理节能?

GMP认证的时候,感觉检察官大多避过这些话题,即便问起来,也很少在此问题上落缺陷项,有点讳莫如深的感觉,今天刚好又翻到一个类似的问题帖子,特意在此开贴讨论,希望有识之士能够畅所欲言,好好聊聊。

部分参考:

CFDA GMP2010 不会做这么具体的规定,即便是硬套法规,也只是找一些通用条款,深入解读就是仁者见仁智者见智了。从GMP理念中,我的理解,最好不要总是切换生产模式、值班模式,更不要停产,要保证洁净环境的持续性,稳定性。

最近找到欧盟的一个意见:
Can the ventilation of GMP clean rooms be switched off overnight?
http://www.gmp-compliance.org/gm ... tched-off-overnight


ISO14644,对于洁净暖通行业的人来说都不陌生,最近查阅ISO官网,发现一些新的变化:
ISO/AWI 14644-16(Now under development
Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 16: Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices
https://www.iso.org/standard/66331.html

点评

http://www.yunzhan365.com/book_edit/slae/skeb/mobile/index.html?1603974665113  发表于 2020-11-2 19:19
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-24 11:17:46 | 显示全部楼层
郭嘉局答疑对这个说过好多次了啊。。。虽然最终还是质量和成本的折中。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-24 11:31:24 | 显示全部楼层
分级别比较合理,但通风系统性能的降低(通过降低通风系统的性能来降低风量)是有可能的,并且已经在一些公司中进行了。然而,这里也必须在再次使用洁净室之前实现GMP兼容状态,并且必须验证此过程。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-24 11:55:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-24 13:45:25 | 显示全部楼层
好多公司已经正大光明了,可以做最简单的验证,值班模式多长时间后,测环境,或者值班模式后,接着来个培养基灌装试试。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-24 13:50:09 | 显示全部楼层
感觉这玩意是个无解题。遇到的几次检查中,空调系统都没有涉及这个问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-24 13:55:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 270681282 于 2017-5-24 14:11 编辑

有点意思,不错不错
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:52:17 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-5-24 11:17
郭嘉局答疑对这个说过好多次了啊。。。虽然最终还是质量和成本的折中。。。

这个。。。我孤陋寡闻了。。。有可参考的回答吗?

点评

去郭嘉局答疑板块找啊。。。  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:58
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:53:23 | 显示全部楼层
素粥一碗 发表于 2017-5-24 11:31
分级别比较合理,但通风系统性能的降低(通过降低通风系统的性能来降低风量)是有可能的,并且已经在一些公 ...

阶段性停机和降频运行都是事实存在的,但是我没看到哪家能证明GMP兼容性的。。。这个比较复杂
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:55:57 | 显示全部楼层
flash02 发表于 2017-5-24 13:45
好多公司已经正大光明了,可以做最简单的验证,值班模式多长时间后,测环境,或者值班模式后,接着来个培养 ...

可以正大光明的用,但是正大光明的验证出来,值班模式是符合GMP的,这个太少见了。我看过一本杂志,细节记不太清楚了,大意是讲美国一家企业,为了让FDA认可,做了长达一年半的值班模式实验,用大量的数据统计分析,告诉FDA,我可以的。最后FDA也认可了。

但是在中国,值班模式能想到连续做3次,就不简单了,更何况长期监测呢。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-24 16:58:42 | 显示全部楼层
nemochenyb 发表于 2017-5-24 16:52
这个。。。我孤陋寡闻了。。。有可参考的回答吗?

去郭嘉局答疑板块找啊。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-2 13:23:16 | 显示全部楼层
各位大侠,就此别过
回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-30 22:45:05 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-5-24 11:17
郭嘉局答疑对这个说过好多次了啊。。。虽然最终还是质量和成本的折中。。。

额  纯粹新人   你说的郭嘉局是国家局?去哪看这个空调系统值班模式的解析

点评

GMP2010答疑里面貌似有 2010答疑百度一下  发表于 2020-10-31 07:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-2 15:11:27 | 显示全部楼层
上次听某个老师说过:拿出你的数据来说服别人,要是你在线的就更有说服力了,温湿度、洁净度、压差、微生物这些你都合格。应该可以值班
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-3 15:45:01 | 显示全部楼层
保证洁净度,并能提供有效证明数据,
反正OP是愿意的(省钱),QA反对。。。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 22:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表