技术夹层由于各种管道横七竖八各自蜿蜒伸展,清理一次着实困难,而且面积都很大,绝对是浪费人力物力和时间的一项大工程
说实话,我是真的懒的清洁啊,但,是否需要对技术夹层进行清洁呢?

还有一个关键的问题,谁来清洁

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-5 14:51:11 | 显示全部楼层
需要,但不需要每天处理,一月一次,一季度一次……根据心情来,O(∩_∩)O哈哈~技术夹层的卫生确实太惨了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-5-5 15:00:42 | 显示全部楼层
从来没搞过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-5 15:09:47 | 显示全部楼层
如果不漏液等造成污染,夹层卫生变化应该不大,清洁一次,一劳永逸。但是夹层巡检必不可少,至少1周1次吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-5 15:13:27 | 显示全部楼层
切合实际点,能一季度巡检一次,清理一次就不错了。
夹层的卫生,惨不忍睹啊!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-5 15:21:19 | 显示全部楼层
半年左右一次吧,经常清理也容易损坏设施。清扫的同时顺便检查一下设施的使用状况,发现问题一并处理,清理时尽可能的少安排人员,安排2个细心负责的就好,又不用一天就清理结束,在清理的过程中还必须要注意避免对各种线路及风管的踩踏,更要注意安全,做好安全防护,很容易碰到头部

点评

保护头部说的太对啦,工伤重灾区  详情 回复 发表于 2017-5-5 15:33
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-5 15:26:50 | 显示全部楼层
这次清理了 下次可以很久不清理了  忍一忍 认真扫就过去了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-5-5 15:33:30 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2017-5-5 15:21
半年左右一次吧,经常清理也容易损坏设施。清扫的同时顺便检查一下设施的使用状况,发现问题一并处理,清理 ...

保护头部说的太对啦,工伤重灾区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-5 16:11:28 | 显示全部楼层
每月一次吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-5 16:13:53 | 显示全部楼层
半年清洁一次就足够了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-5 16:14:31 | 显示全部楼层
每月清洁巡检一次。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-5 16:27:00 | 显示全部楼层
只能爬过去的该怎么清洁?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-5 17:28:51 | 显示全部楼层
表示从来没有清洁过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-5 17:43:58 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2017-5-5 15:21
半年左右一次吧,经常清理也容易损坏设施。清扫的同时顺便检查一下设施的使用状况,发现问题一并处理,清理 ...

曾经负责空调制水,经常爬技术夹层,经常撞伤,头部,背部都是重灾区啊,最后每次都戴安全帽。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-5 18:01:11 | 显示全部楼层
我见过进夹层需要更鞋更衣的企业,做的真细。

点评

给这样的企业点个赞,但不知道是否有必要啊  详情 回复 发表于 2017-5-8 10:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-5 18:01:24 | 显示全部楼层
我们夹层都进不去的,像迷宫一样。更别说清洁了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-5-5 19:08:55 | 显示全部楼层
视品种风险确定,
最少一年来一次,就人进去扫扫灰,看看有没有坏的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-6 08:33:06 | 显示全部楼层
自在飞花轻似梦 发表于 2017-5-5 15:21
半年左右一次吧,经常清理也容易损坏设施。清扫的同时顺便检查一下设施的使用状况,发现问题一并处理,清理 ...

不仅是容易碰到头,我曾经经历过的一次事件:某厂过GMP,认证专家和陪同人员一起进入夹层检查空调机组及管线等,结果上去的人较多,夹层不堪重负,当场垮塌,造成认证专家一人重伤,一轻伤,以后,,,,就没有以后了。。。。。

点评

一般彩钢板的密度都是可以上人的,站满人也不至于垮塌,坏的那块应该是开口有问题,破坏了整体的承重能力  详情 回复 发表于 2017-5-8 10:05
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-5-6 09:01:25 | 显示全部楼层
我们是每年做一次清洁,同时进行检修和维护。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-7 14:25:25 | 显示全部楼层
走道设计好,竣工后大清洁到位,密闭性还可以的车间半年上去弄一次应该没问题,谁来搞卫生这种事情谁的车间谁来管咯
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。