蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2721|回复: 24
收起左侧

[设施设备] 水消毒

[复制链接]
药徒
发表于 2017-5-3 10:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.纯化水、注射用水系统消毒之后,分配系统中水是继续使用还是全部排掉了?
2.若是全排掉了,全排过程中会不会导致整个管路都是空了么(可能有谁打开阀门倒吸的情况)
3.全排时应该从最低点放水,也就是储罐底部,全部都排掉么(全排完一瞬间空气不也进入储罐了么)?   如果从储罐底部放可是那样的话,部分是用点处还会积一些水,咋办呢?用带过滤器的压缩空气把它吹出去。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-3 11:03:07 | 显示全部楼层
你们水系统消毒是纯蒸汽消毒?还是过热水消毒?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-3 11:05:28 | 显示全部楼层
jedi271 发表于 2017-5-3 11:03
你们水系统消毒是纯蒸汽消毒?还是过热水消毒?

臭氧                 
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-3 11:29:59 | 显示全部楼层
臭氧能给注射用水消毒?

我们公司纯化水是使用80℃的热水循环杀菌

注射用水是使用纯蒸汽
不存在管路有残水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-3 12:00:32 | 显示全部楼层
纯化水84消毒
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-5-3 13:03:36 | 显示全部楼层
1.纯化水、注射用水系统消毒之后,分配系统中水是继续使用还是全部排掉了?——全部排掉
2.若是全排掉了,全排过程中会不会导致整个管路都是空了么(可能有谁打开阀门倒吸的情况)——应该排掉呀
3.全排时应该从最低点放水,也就是储罐底部,全部都排掉么(全排完一瞬间空气不也进入储罐了么)?   如果从储罐底部放可是那样的话,部分是用点处还会积一些水,咋办呢?用带过滤器的压缩空气把它吹出去。——你不是系统进行了清洗消毒吗

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-3 13:11:27 | 显示全部楼层

巴氏                          
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-3 13:26:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 芥末子推 于 2017-5-3 13:32 编辑
北重楼 发表于 2017-5-3 13:03
1.纯化水、注射用水系统消毒之后,分配系统中水是继续使用还是全部排掉了?——全部排掉
2.若是全排掉了, ...

是清洗消毒了,从储罐底部排水的话,有没有可能用水点的水排不出去会存一部分(管路不是向用水点处倾斜么,此时管路中的水已经不是“饱满状态”导致用水点的水无法回到储罐),这样的话管路中的水就没有排干净,若此时开启制备系统制水,不就导致用水点存的清洁消毒的部分水回流到储罐么。    有人说储罐排完后再把各个用水点依次打开放水,那样的话会不会导致用水点倒吸进空气

点评

这个看你们整个分配系统如何设计了,  详情 回复 发表于 2017-5-3 13:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-3 13:31:00 | 显示全部楼层
有没有用杀孢子剂作水系统消毒的?目前了解下来大部分都是纯蒸汽比较多,用美国MAR COR的杀孢子剂作水系统消毒的在美国本土的制药企业比较多一些,国内用的比较少。

点评

有这方面的介绍吗?  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:09
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-5-3 13:31:43 | 显示全部楼层
芥末子推 发表于 2017-5-3 13:26
是清洗消毒了,从储罐底部排水的话,有没有可能用水点的水排不出去会存一部分(管路不是向用水点处倾斜么 ...

这个看你们整个分配系统如何设计了,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-3 13:33:24 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2017-5-3 13:31
这个看你们整个分配系统如何设计了,

你们是怎么处理的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-3 13:47:07 | 显示全部楼层


国内常规做法是消毒后排掉,但是国外有的是可以继续使用的,因为消毒前水本身也是合格的,不可能消毒水质还变差了吧,但是国内大部分都保守点全部排掉制新水

排水的时候,开始是在罐底最低点进行排放的,但是不是把罐子全部排空,而是剩一些水,然后制备新水进入储罐,到一定液位开启循环泵,打开回水不合格排放阀门,通过新水把管道和使用点处的消毒后的水置换掉,这样就不存在倒吸情况了

点评

长知识了,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:29
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-5-3 14:09:53 | 显示全部楼层
Bowen 发表于 2017-5-3 13:31
有没有用杀孢子剂作水系统消毒的?目前了解下来大部分都是纯蒸汽比较多,用美国MAR COR的杀孢子剂作水系统 ...

有这方面的介绍吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-3 14:11:13 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-3 14:18:47 | 显示全部楼层
lijinliu 发表于 2017-5-3 13:47
国内常规做法是消毒后排掉,但是国外有的是可以继续使用的,因为消毒前水本身也是合格的,不可能消毒水 ...

嗯嗯嗯  谢谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-3 14:29:54 | 显示全部楼层
lijinliu 发表于 2017-5-3 13:47
国内常规做法是消毒后排掉,但是国外有的是可以继续使用的,因为消毒前水本身也是合格的,不可能消毒水 ...

长知识了,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:00:10 | 显示全部楼层
lijinliu 发表于 2017-5-3 13:47
国内常规做法是消毒后排掉,但是国外有的是可以继续使用的,因为消毒前水本身也是合格的,不可能消毒水 ...

按照您所说的“国内常规做法是消毒后排掉,但是国外有的是可以继续使用的,因为消毒前水本身也是合格的,不可能消毒水质还变差了吧”假如消毒前水是不合格的呢 怎么办呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-4 08:51:01 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-5-3 14:09
有这方面的介绍吗?

我这边有相关资料,或者你私聊发邮箱号给我,我把资料发给你。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-4 09:05:04 | 显示全部楼层
我把介绍附在附件中,有兴趣可以查阅,具体应用也欢迎大家随时咨询我,谢谢。

minncare and strip catalog.pdf

688.13 KB, 下载次数: 8

美国水处理应用

Minncare超纯水管路的清洁.pdf

106.77 KB, 下载次数: 8

超纯水管路清洁消毒

点评

谢谢您啦。  详情 回复 发表于 2017-5-4 11:24
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-5-4 11:24:05 | 显示全部楼层
Bowen 发表于 2017-5-4 09:05
我把介绍附在附件中,有兴趣可以查阅,具体应用也欢迎大家随时咨询我,谢谢。

谢谢您啦。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-5 22:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表