想向各位大侠请教一下大家都在用什么方法进行高效完整性的测试。
1.n年前在两家民企工作过,当时根本没有高效DOP或者PAO测试这个概念,只是单纯的扫漏测试。
2.目前所在企业采用的是DOP发生器+0.3um粒子计数器方法进行测试,先测试上游浓度,浓度达标后在规定时间内进行扫漏。
3.当然还有时下比较多企业用的PAO气溶胶发生器+光度计方法。
不知道大家都在用什么方法?求指教!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-8 08:18:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-8 08:27:09 | 显示全部楼层
第三种     
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-8 08:29:55 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-8 09:07:36 | 显示全部楼层
第三种,现在是找的第三方做,自己没有仪器。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-8 10:18:44 | 显示全部楼层
只有我们现在还用第一种吗,建议了好多次用dop法都得不到回应,好头痛!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-8 11:27:54 | 显示全部楼层
第一种的路过
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-9 18:41:00 | 显示全部楼层
第一种的都是D级区域吧,泄露率相对来说没那么重要
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-10 23:07:46 | 显示全部楼层
目前我们负责高效完整性测试的几个人也极力建议领导采购第三种仪器,因为我们在用的第二种方法是用粒子计扫上游浓度,这个是很伤仪器的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-8 13:47:09 | 显示全部楼层
第二种和第三种路过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-8 15:27:23 | 显示全部楼层
第三种,貌似第二种对环境和人员有伤害!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 08:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表