注射用水用过热水灭菌时需要打开各个使用点进行放水冲洗吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-7 22:29:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-3-8 08:42:59 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-3-8 08:52:06 | 显示全部楼层
你打开使用点阀门怎么保压?没有压力保证,很难达到过热水的温度。我感觉是不能打开使用点阀门。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-3-8 09:50:42 | 显示全部楼层
不可以打开。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-8 11:22:40 | 显示全部楼层
如果,使用点不打开阀门冲洗,那你如何保证使用点阀门下部灭菌有效合格呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-8 14:19:36 | 显示全部楼层
想多了  不用打开
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-3-8 14:27:57 | 显示全部楼层
我们没有冲洗,有的使用点与设备连接的管路是通过纯蒸汽与设备一起进行灭菌的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-8 14:31:24 | 显示全部楼层
不需要。在使用时可以规定放水多久。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-17 10:52:43 | 显示全部楼层
不用打开,使用点做预排放测试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-17 11:54:25 | 显示全部楼层
消毒时不打开,消毒完成后,需要用注射用水循环冲洗一次
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-23 09:13:43 | 显示全部楼层
可以对阀门在线灭菌的,不知道设备支不支持
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-7 15:14:01 | 显示全部楼层
如果使用点跟设备硬管连接的,使用点阀门下游的管道肯定会跟设备一起进行SIP的,如果是自由点,反正下游也暴露在空气中,热水冲洗下游没有意义
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 23:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表