发表于 2017-3-8 09:07:28 | 显示全部楼层
我们是洁净压缩空气吹扫,氮气封存。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-3-8 09:08:16 | 显示全部楼层
你使用压缩空气吹干一个小时到一个半小时就差不多了。你原先设计的管道就有坡度要求。半年时间你要做好一点就是RO膜的保存,其他的真是没有什么。半年回来重新做一次验证就可以了。不锈钢不会那么容易生锈的。你最好把活性炭和石英砂都弄出来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-8 14:54:48 | 显示全部楼层
不要不切实际,涨菌了碱洗一下就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-8 20:10:31 | 显示全部楼层
吹还是可以的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-10 14:50:47 | 显示全部楼层
再次使用前对管道钝化处理,然后再次确认就可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-10 15:02:57 | 显示全部楼层
管网保存,因为设计时管网都有坡度和最低排放点(这个时候就是考验设计的时候),按坡度一点一点放完,之后用压缩空气吹,然后逐点关阀门,有条件的可以充点惰性气体,气压有一点就行。
设备,反渗透主机,找个专业厂家,把反渗透保存起来,自己做就是用保护液保存起来,出口阀门关死。预处理部分,石英砂和活性炭放水,吹干。树脂再生完成后,用盐水泡好,关阀门。保存。
下次启用前冲洗,运行,验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-11 11:02:45 | 显示全部楼层
看帖回帖,学习学习。半年时间不是太长,还不如循环系统不停,制备系统各三到四天制水,成本低也好解释。都停了,还得保护膜,清洗很难
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-11 19:46:15 | 显示全部楼层
重新用的时候洗一下管道,ro膜用保护液存起来就没有什么大问题,水机千万不能脱水,脱水的话膜就全废了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-13 09:11:58 | 显示全部楼层
扬州制水人 发表于 2017-3-11 19:46
重新用的时候洗一下管道,ro膜用保护液存起来就没有什么大问题,水机千万不能脱水,脱水的话膜就全废了

好的,这两天准备排水了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-14 16:25:17 | 显示全部楼层
做好偏差,尽可能对管道的水进行处理,最关键的是再次使用前,需重新进行设备确认。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-4 19:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表