称量室在验收时需要做哪些指标的测试?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-6 22:38:29 | 显示全部楼层
至少照度,风速,粒子,气流流型,高效检漏,压差。。楼主你提问前肯定没看sop之类的文件
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-7 05:46:33 | 显示全部楼层
几个Q都做一遍
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-3-7 07:46:09 | 显示全部楼层
依据URS完成FAT,SAT及四Q。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-3-7 11:13:31 | 显示全部楼层
你是称量室,还是负压称量罩,只是罩子,只做自净时间和高效检漏。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-7 18:49:47 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2017-3-7 11:13
你是称量室,还是负压称量罩,只是罩子,只做自净时间和高效检漏。

不是负压称量罩,就是称量室,有称量前室。有两个送风口,两个集尘在侧面,全排风,顶送侧排。称量前室一个送风口。因为我不太清楚作为称量室在验收时与其他房间验收时有没有需要特别关注的地方。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-3-7 20:22:05 | 显示全部楼层
就和洁净室一样做,特殊的就是你称量室URS里的特殊规定
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-7 21:06:35 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2017-3-7 20:22
就和洁净室一样做,特殊的就是你称量室URS里的特殊规定

好的,非常感谢,那我明白了!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-7 21:30:38 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2017-3-7 20:22
就和洁净室一样做,特殊的就是你称量室URS里的特殊规定

雷允上,我原来也是这个集团的, ,皮海东经理是在你们单位吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-3-8 06:36:53 | 显示全部楼层
按集团要求,就并入雷允上了,皮经理还在,但变动还是很大,与你知道的之前已不一样
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 14:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表