各位:浦友大家下午好,话不多说,承接上文,还是那句话勿喜勿喷接下来谈谈第六条,功能需求和第七条,数据要求(今天就先写这俩吧) 第六条,功能需求(我这里只是举例子进行说明,各家根据自己实际需求制定) A房间压差控制:通过对该房间回风调节阀的连续控制实现对房间压差的稳定控制。(我所说是目前主流控制方式,大家要是想了解自控方面可以看看我另一篇文章“空调系统温湿度自控原理解析”) B房间湿度控制:要求该空调系统房间湿度控制在设定值±10%范围内(范围可以自己定,一般控制精度越小,成本越高,这个看你们自己公司工艺产品制定),系统具备湿度设定功能。通过对空调系统加湿阀的连续控制实现对房间湿度的控制。 C房间温度控制:该空调系统其房间温度控制在设定值±2℃范围内(范围可以自己定,一般控制精度越小,成本越高,这个看你们自己公司工艺产品制定),系统具备温度设定功能。主要通过冷冻水和热水调节阀(蒸汽加热)的控制实现房间温度的控制。 D送风风量控制:根据空调设计要求,通过调节送风风机变频器恒定频率实现送风风量稳定控制,从而保证房间风量恒定。(建议采用变频驱动装置(V F D )控制输送到各个空间的风量。采用变频驱动控制时,电机应尽量选用变频电机) E正常运行模式:此模式下空调系统调节房间的温湿度和压差,调节送风机频率保证送风总管风量要求。(基本要求) F联锁:自动模式下,新风阀打开后送风机启动,此启动顺序不能改变。联锁:自动模式下,送风机启动后排风机启动,从而保证房间压差,此启动顺序不能改变。联锁:自动模式下,关机时先关闭排风机然后关闭送风机。联锁:自动模式下,排风阀打开后排风机打开,排风机关闭后排风阀关闭。(这个是基本常识,如果这个都不知道I服了YOU) G送回风管和房间的温湿度可以设定其报警的上下限(这个主要看工艺产品而制定),当检测值超出设定值时,HMI(上位机)提示相应报警信息并作短时间的存储。(报警信息我上面已经提及了这里就不在过多讨论了) H风机两端安装压差开关,此压差可以检测风机运行正常与否,若压差值超出上下限值时,上位机提示相应报警信息并记录保存该信息。(通过压差大小可以判断风机正常与否,这个是基本要求) I空调机组带有初效、中效过滤器,其两端应安装压差开关,实时监测两端压差,压差超限自动报警并提示操作人员清洗或更换过滤器。(一般是当过滤器终阻力超过初阻力1.5倍时,需要更换,这个可以根据你们实际需求与供应商协商,听取下供应商建议) J操作模式:空调机组送风机、排风机、水阀、风阀均具有手动/自动模式。(自动控制模式主要为正常、节能和消毒三种工作模式。根据各种模式,程序自动实现相关设备的控制,以达到要求的洁净室温度、湿度、风量和压差范围,这个大家在写URS时候一定要注意,每种模式都应该满足GMP要求) K系统安全:当空调控制器突然断电时,空调机组处于安全停机状态,再次上电时需人工干预其启动;当风机出现故障时,系统自动停止,此时需确认故障并消除后方可再次启动空调系统。(这个就不解释了,安全第一!) 第七条,数据要求(重点,相信大家都懂) A操作系统要求能够稳定运行,具有可升级性。(一定跟供应商协商好后续软件升级服务) B HMI具有备份功能,程序出现故障时随时可以恢复备份程序。(数据备份是老生常谈,大家要是想了解备份请看“简单聊聊“备份”区别”这篇文章,这里就不做详细解读了)C PLC程序具有备份功能,程序出现故障时随时可以恢复备份程序。(道理同上,这个要在URS写清楚,后续程序崩溃,要有恢复措施)
D能够记录数据库文件中工艺数据和敏感操作的历史数据,工艺数据如温度、湿度,敏感操作如登录名、日期等。(这里指的是主要房间温湿度,压差,风量等关键参数,以及PLC能够正确识别操作人员等关键数据信息,这个根据客户自己需求制定)
E存档要求:空调系统运行过程中的工艺参数包括温湿度、压差、风量等参数必须实时存档于微存储卡中,并且便于查询,并可将数据导出到其他存储介质。(这里其实也是在说备份,保证计算机系统内部系统中形成的“用户可阅读”,或者“用户借助工具阅读”的“记录数据”在“不同设备”之间转移、或者在“不同介质”之间转移、或者“记录数据转换阅读与存储格式”之后,用户仍然能够完好无损的“阅读”或者“借助阅读工具阅读”,相关的“数值”和表达的含义没有被改变,大家如果不是理解请对照看附录《计算机化系统》第九条)
F审计追踪:空调系统安装审计追踪功能(如果这个都不清楚,请看《计算机化系统》第十六条或者MHRA数据管理要求,这个我就不解释了,一句话多熟悉法规)
欢迎大家参与讨论,共同进步!
(未完待续!)
|