空调系统验证时,静态是每个房间都需要进行检测,为了确认级别,但是动态是不是可以只检测关键房间?比如更衣通道之类的房间是不是不需要进行动态测试?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-20 12:30:04 | 显示全部楼层
应该都监测吧,可以考虑频率低一点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-20 13:12:56 | 显示全部楼层
一片红云 发表于 2017-2-20 12:30
应该都监测吧,可以考虑频率低一点

做验证反正是连续3次嘛,没有什么频率不频率的事情吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-20 13:25:07 | 显示全部楼层
baibao_xiang 发表于 2017-2-20 13:12
做验证反正是连续3次嘛,没有什么频率不频率的事情吧。

验证都要做,日常监测有些房间频次可低一点
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-2-20 14:30:01 | 显示全部楼层
验证时都要做,一个都不能少。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-20 15:00:10 | 显示全部楼层
动态验证不需要测试每个区域/房间:关键工艺房间应被测试;同时还要关注静态测试数值相对较差的区域(如换气次数、粒子/微生物),每台机组的服务区域最少要选择一个。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:17:56 | 显示全部楼层
jiema14 发表于 2017-2-20 15:00
动态验证不需要测试每个区域/房间:关键工艺房间应被测试;同时还要关注静态测试数值相对较差的区域(如换 ...

恩,我也是这么认为的,这个有没有一些法规支持?