蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3981|回复: 4
收起左侧

[其他交易] 纯化水硝酸盐超标解决办法

[复制链接]
药徒
发表于 2017-1-18 09:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  纯化水硝酸盐超标即纯化水设备产水水质不合格一般是微生物污染引起的,那么纯化水硝酸盐超标如何解决呢?今天我就带大家了解一下。
  微生物引起的纯化水硝酸盐超标一定是纯化水设备中哪个配置在长期运行期间受到了污染,解决这个问题首先我们要了解是哪一个环节受到污染,最常见的膜组件的污染,基本解决方式如下:
  1、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  2、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。
  3、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间,对于8英寸或8.5英寸压力容器时,流速为35-40加仑/分钟(133-151升/分钟),对于6英寸压力容器流速为15-20加仑/分钟(57-76升/分钟),对于4英寸压力容器流速为9-10加仑/分钟(34-38升/分钟)。
  4、清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
  5、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  6、在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常需15-30分钟)。
  按照以上方式进行操作再次进入正常稳定的工作状态后纯化水设备产出纯化水硝酸盐超标问题即可得以解决,用户也应详细了解纯水设备怎么维护,掌握正规的操作方法,做好日常相关操作,确保系统长期稳定运行。
相关资料推荐:http://www.chunhuashui.com/jishuziliao/

回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-18 10:12:47 | 显示全部楼层
支持你,技术贴
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-18 10:29:45 | 显示全部楼层
学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-19 08:30:33 | 显示全部楼层

感谢你的支持
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-6 17:47:55 | 显示全部楼层
您好,老师,洗膜除了酸碱,还需要用什么清洗剂?  我记得以前有看到过  A+B 药剂,具体是啥我也不清楚
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 23:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表