蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2502|回复: 11
收起左侧

[验收验证] 关于车间人员数量限制的计算

[复制链接]
药徒
发表于 2017-1-5 10:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本车间刚刚改造完成,在进行GMP文件的设计工作,近日在进行对车间人员数量限制进行讨论时出现了歧义:针对40m³/h/人新风的计算方法出现的争议,有人认为对于洁净室来说,送风量就是新风,但对于整个洁净区来讲,新风就是指从室外采集的风,不知道大家在进行车间人员限制的时候采用的是哪个角度?

取自GB50457

取自GB50457
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:16:03 | 显示全部楼层
由于制药行业的洁净区都有一定的压力,所以采用的都是第二种计算方法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-5 10:26:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 金币

应按每人40立方米/h计算。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-5 10:31:20 | 显示全部楼层
按每人40立方米/h计算,而且是高效过滤器的送风量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-5 10:34:31 | 显示全部楼层
按我理解,就是测量房间内全部高效的总进风量,然后除以40m³/h。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-1-5 10:59:44 | 显示全部楼层
如果扣字眼  就是新鲜风       我这还有个   大家看看

洁净室允许人数的计算方法.pdf

245.9 KB, 下载次数: 131

点评

谢谢分享!!  发表于 2017-1-5 11:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-5 11:03:29 | 显示全部楼层
新风肯定是从室外新风口采集的风,要是按第一种理解,新风关得很小系统自循环,那人不憋死?
另外要是按第一种理解,一个20平米的D级房间,你算算最多是多少人?按高度3米、换气次数20计算,可以容纳30人,可能吗?那不憋死才怪
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-1-5 12:30:41 | 显示全部楼层
从室外采集的新风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-5 13:56:46 | 显示全部楼层
我理解的是房间送风量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-7 17:25:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-12 12:23:38 | 显示全部楼层
也需要了解
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 07:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表