[工程设计与设备选型] 请教关于B级区和C级区共用空调机组

[复制链接]
发表于 2012-5-9 21:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位TX:

     我们公司原来分装和轧盖均设计这B+A,共用一台空调机组,但是在运行中发现风量不够,所以将轧盖改为C+A,这样可以吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-9 22:13:29 | 显示全部楼层
可以啊
最低要求C+A,法规明文
不过人员进出可要改改了
轧盖人员从C级进去,不能再和B级人员来回走了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-5-10 00:14:16 | 显示全部楼层
石头回答的专业
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-5-10 00:17:34 | 显示全部楼层
这个是允许的。计算好风量平衡就可以了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-5-10 07:06:20 | 显示全部楼层
可以,扎盖没必要B+A的,CA就可以了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-10 07:17:04 | 显示全部楼层
过欧盟与FDA好象不允许,中国GmP纠结出来的放宽标准,B+A是必要的,C+A是放水
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-10 07:35:29 | 显示全部楼层
主风量平衡和压差如何在做呢?共用一台机组,回风怎么处理呢?主要是风险评估太麻烦。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-10 07:56:48 | 显示全部楼层
另外,我们灌装机上不是直接加的层流保护,而是将高效过滤器加大送风量,直接变为A级送风,高效层高2。7米,所以送风量太大,导致别的地方送风量不够,达不到B级要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-10 08:15:54 | 显示全部楼层
轧盖改成C+A在法规上是可以的,不过法规要求要做压塞产品的密封性。
GMP附录1:无菌药品 第十三条
(2)根据已压塞产品的密封性、轧盖设备的设计、铝盖的特性等因素,轧盖操作可选择在C级或D级背景下的A级送风环境中进行。A级送风环境应当至少符合A级区的静态要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-10 08:59:06 | 显示全部楼层
我的意思不是说轧盖C+A不可以,我是说:轧盖C级和分装B级共用一台空调机组,这样回风共用,应该如何处理?风险评估应该怎么做?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 02:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表