蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2077|回复: 10
收起左侧

[空调系统] 风速测定问题?

[复制链接]
药徒
发表于 2016-9-21 11:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有没有规定D级洁净区高效过滤器每年1-2次的测风速,计算换气次数?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-21 11:24:59 | 显示全部楼层
同问,我们公司就去年请药检所做过一次,今年没什么动静
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-21 12:04:10 | 显示全部楼层
ISO14644-2 2000版有规定,每年测试风量或换气次数。2015版该频率已取消,由自己评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-21 12:09:48 | 显示全部楼层
高效每年都要扫漏不?扫漏之前要测风速不?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-21 12:37:03 | 显示全部楼层
dingkaiwang 发表于 2016-9-21 12:04
ISO14644-2 2000版有规定,每年测试风量或换气次数。2015版该频率已取消,由自己评估

请问B级和D级区的局部A级送风层流罩需要每次使用前测风速吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-21 12:47:31 | 显示全部楼层
我们是每年验证做一次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-21 12:52:42 | 显示全部楼层
yeart 发表于 2016-9-21 12:37
请问B级和D级区的局部A级送风层流罩需要每次使用前测风速吗?

有在线监测探头的不需要,通常周期性校准该探头即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-21 13:22:30 | 显示全部楼层
国内外规范HVAC空气流量(流速或换气次数)要求一样,每年做一次(风速仪)。GB50591对高效检漏的再确认有强制要求,但ISO和GB50073对高效检漏再确认并无强制要求(检漏只是保证微生物/粒子合格的手段之一,并不是衡量洁净级别的最终指标),而且测试前拆散流板等动作反而可能损害滤芯,从而导致泄露。
如果高效有压差报警,可以在评估历史数据的基础上取消该测试(QC生物安全柜高效检漏除外)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-21 16:54:23 | 显示全部楼层
现在好像大多都是做周期性检漏,风速检测的不多吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-9-21 17:41:40 | 显示全部楼层
国标里面有规定
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-12 10:56:58 | 显示全部楼层
之前ISO14644有规定,现在取消了,可以基于你们公司多年维护经验进行调整。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-13 03:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表