  为了能够为制药纯化水设备创造一个安全的工作环境,让其能够稳定的给制药行业提供符合该行业使用标准的水源。
  制药纯化水设备对水温的控制
  水温对制药纯化水设备产水量的影响也是非常明显的,随着水温的增加,水通量几乎呈线性增大的趋势,这主要归功与透过膜的水分子粘度下降,扩散能力增加,系统由于存在着进水水温可能产生变化,当温差比较大的时候,就比较难于判断膜系统是否被污染或是否性能下降,因此,就必须对RO进行数据标准化。
  制药纯化水设备启动运行控制
  RO装置的启动、停车是和原水储罐和RO产水水箱连锁的,当原水储罐处于低液位时,RO将停止运行并进入高压冲洗→低压冲洗→排气的备用停运程序。整套装置遵循一个程序运行,即使无用水需求,纯化水制备系统也保持低频循环运行。RO装置带有自循环管路,在二级RO水箱液位满,不需进水时,设备自动切换至小循环运行状态,二级RO产水返回一级RO水箱。对一级,二级RO产水的电导率、PH值进行连续性的监控,带有不合格水排放和自动报警功能当原产水箱不处于低液位或RO产水箱不处于高液位时,RO将依据工艺启动或停车的要求进行启动或停车。
  在制药行业当中凡与药品接触的设备、容器、内包装和工具,均需用纯化水清洗,包括药品生产过程中配液用水等都需要由制药纯化水设备来提供,因此保证设备的稳定运行非常的重要。
资料来源:http://www.chunhuashui.com/jishuziliao/298.html

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-14 10:03:34 | 显示全部楼层
很好,但没有提到预处理设备的自循环和不合格水处理。
回复

使用道具 举报