蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2021|回复: 8
收起左侧

[质量保证QA] 新增用气点、用水点、大型设备

[复制链接]
药徒
发表于 2016-9-12 14:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.洁净区新增了压缩空气使用点、纯化水使用点,那么怎样才能知道原来系统设计的供给量(产量)能否适用于所有点全部开启时的使用,难道还真要把所有使用点都开启么?     2.洁净区几个房间均增加了几个大型设备,那么对于洁净区环境难道还需要再写一个空调系统验证方案(此处不知叫空调系统验证是否准确)么?还是只是简单的测一测(换气次数、气流流行)就可以了。只针对环境的,别说什么设备验证、清洁验证验证之类的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 14:36:11 | 显示全部楼层
1、评估一下呗,看看原来的设备产能是多少、负载率是多少,然后估算一下新增的使用点需要的产能是多少,有可行性再改。难道还等实际做了变更发现不行才改回去吗……
2、新增的是什么设备?如果不产尘还需要做空调验证?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 14:43:35 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-12 15:14:06 | 显示全部楼层
韶光换 发表于 2016-9-12 14:36
1、评估一下呗,看看原来的设备产能是多少、负载率是多少,然后估算一下新增的使用点需要的产能是多少,有 ...

1.估算      2.太应该做了  设备产热 设备对空调气流影响等等  
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-12 15:19:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-9-12 15:55:28 | 显示全部楼层
我也听听,学学
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 21:26:37 | 显示全部楼层
都需要进行评估;增加了大型设备,最好搞一个再验证!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-13 08:43:09 | 显示全部楼层
阿炳1987 发表于 2016-9-12 21:26
都需要进行评估;增加了大型设备,最好搞一个再验证!

什么的再验证  空调系统么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-19 09:36:43 | 显示全部楼层
芥末子推 发表于 2016-9-12 15:14
1.估算      2.太应该做了  设备产热 设备对空调气流影响等等

可能是风险意识不够,我还是觉得有点小题大作了:
1.设备产热很大吗?这个很难超过季节性因素的影响吧。
2.新增个设备对气流影响大吗?除了A级区以外不会吧,因为一般的厂房都是紊流的,个人觉得别让设备把回风/排风堵住就OK了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 01:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表