问题:1、想对D级洁净区进行改造,将辅助区的房间改造成粉碎间,是否可以?
2、改造后是否保持相对负压就可以,是否还需要增加其他的防粉尘扩散的装置?
3、改造后是否需报省局备案,还是市局备案即可?

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-19 07:58:21 | 显示全部楼层
可不可以,先看看你的工艺走向是否顺畅,自家的东西不违反GMP想怎么改就怎么改,具体向省还是市,看你们当地的意见。
相对负压,捕尘
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-19 08:00:22 | 显示全部楼层
1、只要布局合理,应该可以!
2、应设置前室,操作间相对前室保持负压,还应配备除尘设施;
3、需要到省局进行备案。

点评

非常同意你的观点,洁净区的改造比较麻烦啊  发表于 2016-8-24 23:12
非常同意你的观点!!  发表于 2016-8-19 08:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-19 09:55:07 | 显示全部楼层
wgt-王 发表于 2016-8-19 08:00
1、只要布局合理,应该可以!
2、应设置前室,操作间相对前室保持负压,还应配备除尘设施;
3、需要到省 ...

备案比较麻烦

点评

麻烦也应备案!!  详情 回复 发表于 2016-8-19 10:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-19 10:17:37 | 显示全部楼层

麻烦也应备案!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-24 23:11:32 | 显示全部楼层
/yb晨悦 发表于 2016-8-19 07:58
可不可以,先看看你的工艺走向是否顺畅,自家的东西不违反GMP想怎么改就怎么改,具体向省还是市,看你们当 ...

多谢,相对负压比较容易做到,主要是备案比较纠结
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-25 04:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表