蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3878|回复: 17
收起左侧

[其它] 压缩空气含水量大,会对启动阀门产生怎样的影响

[复制链接]
药徒
发表于 2016-8-4 16:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
压缩空气刚打开的时候,总有许多水流出来,加入这样直接进去气动阀会产生怎样的影响呢??

补充内容 (2016-8-5 08:37):
气动阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-4 17:27:28 | 显示全部楼层
简单,不合适的做法是先排空水。合适的做法是在房间的管口位置,加装过滤装置就可以了,保证效果还符合规范。

点评

过滤器,过滤出来的水哪去了  详情 回复 发表于 2016-8-5 08:34
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-8-4 21:39:39 | 显示全部楼层
你们的压缩机没有冷冻机除水吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-5 08:34:22 | 显示全部楼层
kkkkkking 发表于 2016-8-4 17:27
简单,不合适的做法是先排空水。合适的做法是在房间的管口位置,加装过滤装置就可以了,保证效果还符合规范 ...

过滤器,过滤出来的水哪去了

点评

过滤器水是可以拍出来的啊  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-5 11:21:45 | 显示全部楼层
liuhuibin 发表于 2016-8-5 08:34
过滤器,过滤出来的水哪去了

过滤出来的水在过滤器内,要定期排放。

看来你对压缩空气这块还不入行

点评

没看见过滤器上有排放阀啊  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-5 11:28:00 | 显示全部楼层
一般压缩空气里都会有水,从压缩机进储气罐,储气罐下部的排水口要经常排水,我们是每天排1次。

从储气罐会经过一个冷冻干燥机,能把绝大部的水给除去。(自动排水)

冷冻机组后还会有三级过滤。这个要定期排水,经过三级过滤后的压缩空气是干燥洁净的。

如果你们没有配备冷冻干燥机,建议在压缩空气终端配备一个过滤器,勤排水就没有问题,不会对气动阀产生多大影响。   

点评

我们这也是三级过滤后,怎么还是有水啊,也有冷冻干燥机  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:33
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:32:20 | 显示全部楼层
华佗养生馆 发表于 2016-8-5 11:21
过滤出来的水在过滤器内,要定期排放。

看来你对压缩空气这块还不入行

没看见过滤器上有排放阀啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:33:07 | 显示全部楼层
华佗养生馆 发表于 2016-8-5 11:28
一般压缩空气里都会有水,从压缩机进储气罐,储气罐下部的排水口要经常排水,我们是每天排1次。

从储气 ...

我们这也是三级过滤后,怎么还是有水啊,也有冷冻干燥机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-5 11:37:40 | 显示全部楼层
liuhuibin 发表于 2016-8-5 11:32
没看见过滤器上有排放阀啊



最下端!

点评

我看不见你发的图片 ,能再发一次吗  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-5 11:38:20 | 显示全部楼层
liuhuibin 发表于 2016-8-5 11:33
我们这也是三级过滤后,怎么还是有水啊,也有冷冻干燥机

冷冻干燥机工作吗?  如果工作了,那就是不正常

点评

冷冻干燥机按着呢,我们是从别的车间引用的压缩空气,过来的气体是处理过的,自己有一个储罐,而且也有三级过滤,与物料接触的使用点都有终端过滤器,与设备连接的用点,都没有,只有设备上的减压阀,就是设备的用点  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:48
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-8-5 11:44:42 | 显示全部楼层
liuhuibin 发表于 2016-8-5 08:34
过滤器,过滤出来的水哪去了

过滤器水是可以拍出来的啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-8-5 11:45:20 | 显示全部楼层
设计有缺陷,一般露点-20度就可以了,你们应该上冷冻吸附干燥机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-5 13:10:53 | 显示全部楼层
liuhuibin 发表于 2016-8-5 08:34
过滤器,过滤出来的水哪去了

你很认真啊,不怕不知道,就怕装知道,很好啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-5 14:02:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:48:45 | 显示全部楼层
华佗养生馆 发表于 2016-8-5 11:38
冷冻干燥机工作吗?  如果工作了,那就是不正常

冷冻干燥机按着呢,我们是从别的车间引用的压缩空气,过来的气体是处理过的,自己有一个储罐,而且也有三级过滤,与物料接触的使用点都有终端过滤器,与设备连接的用点,都没有,只有设备上的减压阀,就是设备的用点一打开就有许多水出来。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:51:04 | 显示全部楼层

我看不见你发的图片 ,能再发一次吗
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-8-5 16:03:12 | 显示全部楼层
压缩空气里有水对气动阀无影响。气动阀可以用于气体和液体管路。主要考虑压缩空气含水量大,对于使用点是否有不利的影响。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-13 18:26:14 | 显示全部楼层
露点控制低点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 19:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表