现在有较多的洁净厂房CNC控制区包括外包间,使用风机盘管对房间进行送风。不知道蒲友们可有这方面的使用经验,风盘在使用中会有哪些问题,后期的维护方面是否比较麻烦?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-6-29 11:04:48 | 显示全部楼层
清洁方式可参照空气过滤器的清洁方式进行,但清洁周期可以长一些,一般一年清洁一次。如果是季节性使用的空调,则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已,不采用整体从安装部位拆卸下来清洁的方式,以减少清洁供职量和拆装供职造成的影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-29 11:09:34 | 显示全部楼层
CNC,只送不回风,我们不用盘管。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-29 11:16:52 | 显示全部楼层
guare 发表于 2016-6-29 11:09
CNC,只送不回风,我们不用盘管。

用舒适性空调机组肯定是可以的,但是可能在费用和空间上会比风盘要高点。风盘可以单点控制,方便调节。

点评

我们是采用洁净空调的送风系统进行送风的。只是送风阀开启的较小。  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-29 11:26:18 | 显示全部楼层
梦徽州 发表于 2016-6-29 11:16
用舒适性空调机组肯定是可以的,但是可能在费用和空间上会比风盘要高点。风盘可以单点控制,方便调节。

我们是采用洁净空调的送风系统进行送风的。只是送风阀开启的较小。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-29 11:44:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-29 14:13:18 | 显示全部楼层
风机盘管有冷凝水接水盘,经常处于潮湿状态,易滋生微生物细菌,注意定期清理;还要定期清理风盘回风口处的粗效过滤。
风盘用在CNC控制区?不靠谱,风盘没有过滤功能,肯定达不到D级标准的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-30 11:05:29 | 显示全部楼层
冰心一片 发表于 2016-6-29 14:13
风机盘管有冷凝水接水盘,经常处于潮湿状态,易滋生微生物细菌,注意定期清理;还要定期清理风盘回风口处的 ...

滋生微生物的可能是有的,但是在技术夹层,影响不会很大。
GMP对CNC区有什么控制要求,没有说要达到D级标准。对温湿度也没有什么规定。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-16 00:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表