蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2800|回复: 0
收起左侧

[现场管理] 夏季影响洁净区温湿度因素探讨

[复制链接]
发表于 2016-6-23 16:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
夏季影响洁净区温湿度因素探讨
炎炎夏季来临,洁净区又会出现温湿度超标的问题。近日针对空调设计原理,对空调系统影响洁净区温湿度的因素进行了相应的调查,现与大家一起分享探讨:
首先了解一下温湿度控制的原理:
空调系统温湿度控制方式采用在空调系统的回风总管上设置温湿度传感器,夏季通过调节表冷器的冷冻水量和加热器的热水量来达到室内温度和湿度的要求;冬季通过调节加热器的热水量和加湿器的加湿量来达到室内温度和湿度的要求。为保证洁净房间送风量以控制洁净度,系统送风总管上设有风量传感器以控制电机变频装置,通过调整转数,改变风机压力来适应系统因过滤器阻力变化带来的风量变化,保持风量恒定。
因此从其工作原理上,分析出影响夏季温湿度的因素主要有以下几方面:
1.   冷媒:温度是否达到了当初设计时的送、回水温度,尤其是用水点的温度。空调机组的冷冻水管上应设有温度计和压力表,随时监控,保证降温水除湿效果。
2.   冷媒管道的堵塞:若降温水的过滤器堵塞,或管道使用年限长,管径因各种原因变窄,均会影响降温水的流量。
3.   冷媒管道的保温:保温设施是否到位,会不会有散冷情况,到了远端使用终点时温度明显达不到要求。
4.   空调系统的完好性:风管是否漏风、保温是否完好。
5.   洁净度级别是否有变化:是否有提高洁净区洁净级别的情况,目前的空调系统能力不足,导致送风量不足,换气次数达不到要求,温湿度也会造成降不下来。
6.   温湿度传感器的准确性:是否没有校验,反映不准确。
7.   最后,设计能力方面也要确认一下了,如果设计的室外温湿度要优于工厂外界工作环境,如空调设计室外温度是35度,但实际室外达到38度,其降温效果会达不到预期的。
    可能还有其它没有考虑到的,希望各位蒲友们指导!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 12:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表