发表于 2012-4-25 16:41:43 | 显示全部楼层
我的想法:自净时间的规定是和空调系统的性能、运行时间等有密切联系的,关闭空调后,在下一次开启空调前,检测操作间的尘埃粒子作为考察指标,然后开启空调按照自己规定的时间段对尘埃粒子进行检测,当检测的指标达到规定的指标后,对所有的检测数据进行累积绘图,这要就能够说明自净时间了。也更加具有说服力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-26 10:07:41 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-11 16:45:42 | 显示全部楼层
发烟后要测试房间的环境破坏程度,自净后要测试房间是否达到静态标准,这中间花掉的时间算不算在15-20分钟之内呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-22 11:18:22 | 显示全部楼层
HEIHAO黑好的学习啊;默默地看大伙的资料,都怎么做的,俺也学学
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-5 11:16:22 | 显示全部楼层
哈哈哈,受益匪浅啊,不知道医疗器械是不是也要这样要求啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-1 19:23:24 | 显示全部楼层
ISO14644-3洁净室及相关受控环境第三篇测试与测试方法附件B13自净测试采用100:1自净时间测试。只测悬浮粒子。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-13 21:04:35 | 显示全部楼层
哈哈,终于明白了,现在做空调系统验收测试呢