[工程设计与设备选型] 关于压差报警问题

[复制链接]
发表于 2016-4-30 15:47:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
制药的童鞋们,我们公司刚刚新建了制药厂房,建筑面积两万平米,装有十几台净化空调机组,厂房为无菌厂房,非最终灭菌产品,采用自动化控制温度,湿度,压差等,但是问题来了,经常会在不同的地点产生报警,每天都有上千条超标报警,我想请问大家都是怎么处理这些报警的呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-30 21:13:42 | 显示全部楼层
没有什么好办法,把报警范围扩大
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-1 00:28:07 | 显示全部楼层
分类,设定报警延时。汇总一两个月的报警情况,进行分析,屏蔽掉非必要的报警,保留关键报警

点评

请问你们一般设置报警延时多久?  详情 回复 发表于 2022-7-22 13:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-1 09:59:48 | 显示全部楼层
llijian 发表于 2016-5-1 00:28
分类,设定报警延时。汇总一两个月的报警情况,进行分析,屏蔽掉非必要的报警,保留关键报警


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-1 13:16:15 | 显示全部楼层
自动化设备就是要把自己卡死啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-7-22 13:07:37 | 显示全部楼层
llijian 发表于 2016-5-1 00:28
分类,设定报警延时。汇总一两个月的报警情况,进行分析,屏蔽掉非必要的报警,保留关键报警

请问你们一般设置报警延时多久?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-22 16:55:55 | 显示全部楼层
你们自控是怎么设置的,开关门都会产生报警么?如果这样,你可以设置延时,大概开门后1min后才会报警。否则人员进出都会报警。
回复

使用道具 举报