欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
目 的:建立一个30XW0452型冷水机组设备标准操作规程,规范该系统的操作 适用范围:30XW0452型冷水机组设备使用岗位 责 任 者:30XW0452型冷水机组设备操作人员,班长、车间主任承担监管责任。 内容: 1.开机前检查 1.1 检查所有辅助设备与末端装置,其中包括冷却水泵、冷冻水泵、循环水泵末端设备或者其他装置的冷水循环系统,确保运行前冷水循环系统处于正常状态。 1.2 检查设备各仪表是否回零,是否在检验有效期内。 1.3 检查电源部分是否符合机组的要求,处于待用状态。 1.4 关闭末端设备的进出水阀,向水管路系统中注入清水,排除管路系统内的空气。 1.5 检查机组系统管路、接头及法兰有无泄漏,保证系统无泄漏。 1.6 检查并拧紧所有电器接头,应保证接头筋骨无松动。 2.开机运行 2.1将配电柜内的空气断路器掰到“ON”位置。 2.2 打开管道阀门,开启冷却水泵,冷冻水泵,循环水泵,观察压力表、温度表是否正常。 2.3 将设备配电柜内的空气断路器掰到“ON”位置。 2.4检查安全装置、保护装置及各部件工作状态是否正常。 2.5 待设备初始化完成,检查无异常后,点击设备操作屏幕中开机按钮file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 选择本地启动,开启设备。 2.6 设备开启后,再次检查安全保护装置的工作状态。 2.7 将操作面板上的设定温度设定标准温度(调试时已经设置完成,以后运行无需更改)。 2.8 观察设备回路的负荷、电流、排气、吸气、饱和冷凝温度、排温、饱和吸气温度及压缩机运行时间。确认机组压力、水温变化良好,设备正常运行。 3.停机 3.1点击设备操作屏幕中开机按钮 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 选择本地关机。 3.2 待冷水机组停机后,依次停冷冻水泵、冷却水泵、循环水泵 4.操作安全及注意事项。 4.1 注意开机顺序:循环水泵、冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组 关机顺序:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、循环水泵(先开的后停,后开的先停)。 4.2机组设有多种自动保护装置,各项保护的设定值在出厂前已设置好,操作人员不可随意更改。 4.3 当坑谁机组发生故障报警停机时,查看操作面板中的报警项,查看故障原因,通知维修人员检查维修,在故障未排除前不得强行开机运行。 4.4 需要设置温度时,不能将温度设得太低,温度太低会降低机组的制冷效率,会使低温保护动作报警。 4.5 非紧急情况不要通过切断主电源来关闭机组。 4.6 如需短暂停机,只需将机组电源掰到“OFF”位置。不用闭主电源,若机组冬季长时间停止使用,应先将机组电源掰到“OFF”位置,再关闭主电源,并放尽系统内的水。 4.7 本设备重新开机有电加热需工作8小时的要求,不得随便切断电源,保证润滑油最低温度达到23℃以上方可运行。 4.8 填充制冷剂前,应首先确定设备的制冷剂型号及填充量,切不可盲目填充,填充时不能停止水在冷凝器和蒸发器内流动,以免造成冷凝压力超限和蒸发器冻结。 4.9保持机房干燥。清洁及通风良好。 培训: 1.1培训部门:设备部。 1.2需培训的人员:30XW0452型冷水机组设备操作人员。 变更历史:
|