各位朋友:最近检出洁净室换气次数约有1/3的房间不合格。系统均已检查完肯定是高效过滤器堵塞。 应该全部更换还是更换这不合格的房间?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-24 09:42:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

1、换气次数不能做为高效堵塞的单一数据吧,也可能是空调系统、风阀的问题。
2、应该全部更换,单一更换后,风走捷径,新高效还会堵的。

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-4-24 09:42:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

全部更换比价划算,对生产影响最小。
风险评估就知道了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-24 10:22:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

全部换吧。

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-4-24 11:00:22 | 显示全部楼层
1、换气次数不能做为高效堵塞的单一数据吧,也可能是空调系统、风阀的问题。
2、应该全部更换,单一更换后 ...[/quote]
是否还存在可能,风走捷径然后老的高效过滤器由于风压突降,换气次数也达不到要求

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-4-24 11:00:54 | 显示全部楼层
全部更换比价划算,对生产影响最小。
风险评估就知道了[/quote]
是否有风险评估模板可以借鉴一下,请豚鼠大人指点指点

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-24 12:07:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

高效过滤器使用时间长了,肯定会堵的,可以测试他们的阻力。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-24 12:23:21 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

如果以前都没更换过,现在发现有些堵塞,说明其它也可能存在问题,建议一次性全部更换。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-24 13:15:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

1、检查主管总送、回、排风风量加上漏风率还平衡,总量是否对?
2、合格房间高效风量是否与理论值相吻合?
综合上述考虑怎么更换高效(个人观点)

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-4-24 14:41:21 | 显示全部楼层
1、检查主管总送、回、排风风量加上漏风率还平衡,总量是否对?
2、合格房间高效风量是否与理论值相吻合? ...[/quote]
系统肯定没问题,风压严重超标,风速非常低。风阀都拆过

回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-24 16:28:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

换气次数不合格/应该是送风能力问题,要么就是回风太小!设计问题

回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-24 16:29:44 | 显示全部楼层
也有可能是风管设计不科学

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-25 12:46:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

高效定期更换,你这次全部更换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-25 13:29:29 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2016-4-24 11:00
是否还存在可能,风走捷径然后老的高效过滤器由于风压突降,换气次数也达不到要求

是这个意思。肯定不好的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-4-25 13:32:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

换气次数与风量、人员、设备和尘量有关
没有必要强求次数
也不一定是高效的问题
重要的空调可以确保尘埃和温度
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-4-25 13:32:51 | 显示全部楼层
等新版的GB出来你就明白了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-4-25 15:55:12 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2016-4-25 13:32
等新版的GB出来你就明白了

谢谢VIP,我觉得应该这样,普通的D级别区域,有必要把换气次数搞得这么高么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-11 17:04:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

学习学习 嘎嘎嘎
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-12 14:56:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

同一个系统换高效,肯定要全部换咯
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-16 18:47:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

如确定是高效堵漏 那么应该考虑你的高效过滤器更换周期是否达到 如未达到是否应该更改更换周期 如果以前未出现过这种情况应该调查初中效是否破损造成的高效过滤器堵漏,调查清楚再确定更换范围才好
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-18 03:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表