[确认&验证] 关于纯化水、注射用水和纯蒸汽的焊接检查,非洁净管道用检查吗?比如工业蒸汽管道

[复制链接]
药徒
发表于 2016-4-12 12:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神:关于纯化水、注射用水和纯蒸汽的焊接检查,非洁净管道用检查吗?比如提供热源的工业蒸汽管道,还有冷却水管道。
非常感谢

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 12:59:59 | 显示全部楼层
焊接点试漏是必须的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 13:21:51 | 显示全部楼层
需要的,国标上没有规定吗,我认为你可以看一看
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 16:08:13 | 显示全部楼层
工程安装方面的,压力管道都需要进行压力测试,其实就是焊接质量的检查,在一定压力下测试有无泄漏,焊缝探伤有需要是做。在此之上的洁净管道做钝化之类的,内窥拍照、蓝点测试等等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 22:57:43 | 显示全部楼层
dss27 发表于 2016-4-12 16:08
工程安装方面的,压力管道都需要进行压力测试,其实就是焊接质量的检查,在一定压力下测试有无泄漏,焊缝探 ...

蓝点测试是啥啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 06:32:21 | 显示全部楼层
内窥镜检查可不做,保压试验必须做
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 08:13:02 | 显示全部楼层

检验不锈钢表面酸洗钝化质量的方法,可以网上查查
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-4-13 10:15:50 | 显示全部楼层
枫子 发表于 2016-4-12 12:59
焊接点试漏是必须的吧

谢谢,关于试漏肯定是做,但是关于这段非洁净管道用不用内窥镜检查的说法不同,石头大神以及大部分人的建议是要做的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-4-13 10:19:23 | 显示全部楼层
q91bbfGCkU 发表于 2016-4-13 06:32
内窥镜检查可不做,保压试验必须做

谢谢,关于试漏肯定是做,但是关于这段非洁净管道用不用内窥镜检查的说法不同,石头大神以及大部分人的建议是要做的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 19:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表